Автор Тема: Пожарники написали замечание  (Прочитано 2251 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожарники написали замечание что 8 мм катанка (сталь) из которой сделана сетка громоотвода не отвечает нормам... объект жилой дом, высота более 65 метров.. подскажите как быть

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #1 : 29 Березень 2012, 19:50:14 »
подскажите как быть
Не отдавать пожарникам документацию  :-[

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #2 : 29 Березень 2012, 20:03:40 »
подскажите как быть
Не отдавать пожарникам документацию  :-[
та дело в том что я только монтаж сделал по проекту.. читаю ДСТУ вроде все как правильно сделали... не могу въехать в чем прикол.. и кто должен снимать замечание

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #3 : 29 Березень 2012, 20:13:18 »
бабло всегда побеждает зло!!!
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #4 : 30 Березень 2012, 00:26:05 »
бабло всегда побеждает зло!!!
Житейская истина!!!!
осталось выяснить кто должен бороться со злом :)... монтажники или проэктанты?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #5 : 30 Березень 2012, 08:11:18 »
alvo, якщо проект пройшов експертизу і пожежники проект погодили, а тепер вимахуються - в суд.
Про такий прецидент чув. Пожежники успішно  програли суд  і мусили прийняти об"єкт в експлуатацію.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #6 : 30 Березень 2012, 08:49:00 »
alvo, требуйте ссылку на конкретный пункт нормативных документов.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #7 : 30 Березень 2012, 11:21:13 »
alvo, требуйте ссылку на конкретный пункт нормативных документов.
andery, к сожалению, пожарники этим не заморачиваются

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #8 : 30 Березень 2012, 11:31:36 »
alvo, требуйте ссылку на конкретный пункт нормативных документов.
Они и дали ссылку на пункт 6.2.1

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #9 : 30 Березень 2012, 11:42:15 »
alvo, проволока диаметром 8мм имеет сечение 50,26мм2. Даже немного больше требуемого :)
« Останнє редагування: 30 Березень 2012, 12:29:21 від Сугор »

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #10 : 30 Березень 2012, 14:30:54 »
Еще раз просмотрел ... нашел какой-то IEC 62305-3-2 так там указано (примечание к таблице 6)
"
6) Что касается стальных элементов, встроенных в бетонные сооружения и (или) соприкасающихся с вос-пламеняемым материалом, минимальные размеры должны быть увеличены до 78 мм2 (диаметром 10 мм) для сплошного круглого проводника и до 75 мм2 (минимальной толщиной 3 мм) для сплошного плоского проводника"

может в этом причина? у меня сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #11 : 30 Березень 2012, 15:24:48 »
у меня сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
Утеплитель точно не горючий и сертификат есть? И в реалии, и в проктах?
Что-то у меня подозрение, что кое кто понты кидает, узрев готовое, с целью срубить.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #12 : 30 Березень 2012, 15:45:22 »
сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
В двнном случае, сетка должна быть проложена поверх утеплителя. Если же Вы использовали арматуру, то диаметр арматуры должен быть не мение 12мм (100мм2).

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #13 : 30 Березень 2012, 18:33:45 »
сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
В двнном случае, сетка должна быть проложена поверх утеплителя. Если же Вы использовали арматуру, то диаметр арматуры должен быть не мение 12мм (100мм2).
нет круглая оцинкованная сталь... так как по проекту под 15 см утеплителем из гальки

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарники написали замечание
« Reply #14 : 31 Березень 2012, 20:53:42 »
так как по проекту под 15 см утеплителем из гальки
alvo, наличие щебня поверх кровли говорит о том что пирог кровли выполнен из горючих материалов. Если не трудно, выложи разрез пирога кровли. И укажи в профиле страну.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.