Автор Тема: Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів ДБН В.2.3-15:2007  (Прочитано 9553 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yla

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер. При изучении  ДБН В.2.3-15:2007 возник вопрос по пункту 8.3.  В украинской и русской редакции   ДБН различные  трактовки  этого  пункта: "Кабельні мережі повинні мати межу вогнестійкості для евакуаційного освітлення... - не менше ніж 45 хв."   В  русской редакции - не менее 15мин.
Может кто-нибудь подсказать, какая все-таки должна быть степень огнестойкости кабеля для эвакуационного освещения

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабельні мережі повинні мати межу вогнестійкості для евакуаційного освітлення... - не менше ніж 45 хв."   В  русской редакции - не менее 15мин.
Имеет место быть такая нестыковка.
Думаю - 15 мин. Через 15 мин в гараже уже никого не будет.

Offline yla

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
15 минут - этот вариант мне борльше нравится.
А все же, какой правильно выбрать кабель?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схиляюсь до 45 так як 30 рекомендує ДБН В.2.5-23 п. 4.36 ж) 2)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
какой правильно выбрать кабель?
Только через письмо к разработчику ДБН.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я тоже считаю, что 45 минут - опечатка.
ДБН вышел в 2007г., в это время уже действовал НАПБ Б.06.004-2005 в котором в п.1.28 было указано 15 минут для кабеля систем оповещения.

С другой стороны тут же расхождение с кабелями питания 60 и 90 минут...

« Останнє редагування: 29 Лютий 2012, 21:44:04 від hi_tech »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yla, и еще - Вы пользуете официальное издание (печатный бумажный вариат)?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схиляюсь до 45 так як 30 рекомендує ДБН В.2.5-23 п. 4.36 ж) 2)
ДБН В.2.5-23 не распространяется на гаражи.

Offline yla

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да,  официальный бумажный вариант.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да,  официальный бумажный вариант.
И русский и украинский?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хмм, да, все верно -  45

"Кабельні мережі, що призначені для живлення спеціальних ліфтів для транспорту-вання пожежних підрозділів, приладів пожежогасіння, систем підпору повітря, димо-видалення та протипожежних насосів повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж 60 хв., а евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуа-цією людей - не менше ніж 45 хв."

Однако коррелирует с предыдущим абзацем:
"Кабельні мережі, які перетинають перекриття, також повинні розміщуватись в ме-талевих трубах або комунікаційних коробах (в нішах), межа вогнестійкості огороджу-вальних конструкцій яких повинна бути не меншою ніж ЕІ 45."

Что-то тут есть...

yla, у Вас есть бумажный оф. ДБН, в нем "45", Вам нужны проблемы? Нет. Тогда = не менее 45 мин

Градация кабелей по времени 30-60-90, берем 60 ИМХО
« Останнє редагування: 29 Лютий 2012, 21:56:33 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то тут есть...
Да, согласен. Но уточнить надо. Возможно, что и 15 мин, т.к. в гараже народу-то с гулькин нос, все по идее убегут быстро.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yla, у Вас есть бумажный оф. ДБН, в нем "45", Вам нужны проблемы? Нет. Тогда = не менее 45 мин
Но если в бумажном на русском 15?
Не мешало бы уточнить. В ДБН-56 тоже мДж и МДж - а кто обнаружил?
Сам и отвечу - sbal :thumbsup:

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но если в бумажном на русском 15?
реально улыбнуло: "запад-восток"
Виктор, государственный язык каков? О русском варианте забыть.
а кто обнаружил?
о сколько нам открытий чудных
готовит просвящення дух

бум спорить?  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ще 1,5 роки тому задавався цим питанням, але тоді як і зараз думки розділились
http://eom.com.ua/index.php?topic=1366.msg31919#msg31919

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: