Автор Тема: Муфты на кабеле 6кВ  (Прочитано 4658 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Муфты на кабеле 6кВ
« : 07 Грудень 2010, 22:27:27 »
Подскажите пожалуйста есть ли нормы или правила на установку муфт на 6кВ кабели. В частности интересует расстояние между соседними муфтами. В моем случае проложены 6 кабелей ААШВ 3х150 друг над другом (2-1-1-2). Интересует как правильно расположить муфты. Спасибо.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Муфты на кабеле 6кВ
« Reply #1 : 07 Грудень 2010, 23:17:21 »
друг над другом
это как? зазора между ними нет, если нет, то это нарушение ПУЭ и где вообще проложены кабели - в земле, в кабельном сооружении?
« Останнє редагування: 07 Грудень 2010, 23:27:39 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Муфты на кабеле 6кВ
« Reply #2 : 07 Грудень 2010, 23:28:48 »
Из СНиП 3.05.06-85-Электротехнические устройства
3.94. Расстояние в свету между корпусом муфты и ближайшим кабелем, проложенным в земле, должно быть не менее 250 мм.

3.95. Кабели в кабельных сооружениях следует прокладывать, как правило, без выполнения на них соединительных муфт. При необходимости применения на кабелях напряжением 6-35 кВ соединительных муфт каждая из них должна быть уложена на отдельной опорной конструкции и заключена в противопожарный защитный кожух для локализации пожара (изготовленный в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией) . Кроме того, соединительная муфта должна быть отделена от верхних и нижних кабелей несгораемыми защитными перегородками со степенью огнестойкости не менее 0,25 ч.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Re: Муфты на кабеле 6кВ
« Reply #3 : 08 Грудень 2010, 23:39:33 »
Кабели проложены открыто по кабельной эстакаде.  Располагаются кабели на кабельных полках. Всего 4 полки, друг над другом. Если я расположу муфту одного кабеля на отдельной опорной конструкции, то на какое расстояние нужно смещать муфту кабеля который проложен под ним (расстояние между полками 200мм). Или если проложены два кабеля параллельно, на одной полке то как здесь нужно смещать муфты относительно друг друга.

 