Автор Тема: заземление серверной  (Прочитано 3607 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
заземление серверной
« : 24 Лютий 2012, 10:28:01 »
Сделал проект электроснабжения спец техники (типа сервера) в АБК. притянул  фазу и ноль с разных мест на АВР, а землю взял с собственного (независимого контура заземления), Такое уж требование у этой штуки, чтобы земля была чисто своя в целях безопасности. Надзорный орган не пропускает данное решение, говоря что земля должна быть соединена с нолем трансформатора подстанции, т.е. чтобы я притянул не только фазу и ноль, но еще и РЕ провод от щитов. Якобы АВ не сработают из-за большого сопротивеления цепи фаза ноль через землю. ТП находится в 15м от контура. Рассудите кто прав? и если прав надзор, то можно ли будет соединять контур заземления с нолем подстанции?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление серверной
« Reply #1 : 24 Лютий 2012, 10:35:45 »
чтобы я притянул не только фазу и ноль, но еще и РЕ провод от щитов
В системе TN должны быть фаза , N и PE .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление серверной
« Reply #2 : 24 Лютий 2012, 10:38:28 »
micha, замечание, по моему, правильное. Требование иметь независимый контур заземления не относится к серверам, это требование относится к проводным средствам связи

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление серверной
« Reply #3 : 24 Лютий 2012, 11:23:09 »
Функциональное (техническое) заземление может сидеть или на ГЗШ , или проложено отдельно по требованию производителя оборудования.
Функциональное заземление не выполняет функцию защитного заземления.
В данном случаи если рассматривать вашу схему у вас получилась система заземления ТТ. которая имеет свои требования по времени отключения.
Так что инспектор прав.
Тяните еще РЕ проводник.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление серверной
« Reply #4 : 27 Лютий 2012, 11:54:01 »
У них в инструкции написано чтобы не было присоенинение замкнутых контуров.которые могут излучать информацию в эфир. А у меня PEпровод 4х этажного здания.там я думаю есть замкнутые контуры. А может просто узо воткнуть?

Sist

  • Гість
Re: заземление серверной
« Reply #5 : 11 Квітень 2012, 18:05:15 »
Узо запрещено для серверов и контур ненужен (ТП находится в 15м от контура)
В вашем случае тянут 4 проводку с ТП фазу, N,
RE, FE 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление серверной
« Reply #6 : 11 Квітень 2012, 22:16:29 »
тянут 4 проводку с ТП фазу, N,
RE, FE
Де в ТП візьмуться RE, FE ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Sist

  • Гість
Re: заземление серверной
« Reply #7 : 06 Травень 2012, 11:18:13 »
на ТП должны быть шины N (рабочая) и  RE (защитная)или произвести разделение PEN
RE и FE подключают рядом и ближе к точке подключения контура заземления ТП

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление серверной
« Reply #8 : 25 Травень 2012, 09:00:55 »
Надзор прав. Чтоб не образовалась разность потенциалов между вашими контурами заземления и не погубило ваше оборудование, необходимо контура объединять системой уравнивания потенциалов - п.6.5.6 ДСТУ Б В..2.5-38:2008.
Но если производитель оборудования требует отдельного контура заземления, то контура можно соединить искровым разрядником. Тогда разность потенциалов, возникшая из-за молнии или др. причин, будет сбрасываться разрядником, что для надзора является объединением контуров. А в нормальном рабочем режиме контура будут разъединены, что и требует производитель оборудования. На эту тему много информации в каталогах obo batterman, Dehn, Hakel. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2042 вот на странице 118 описание Хакелевских.
« Останнє редагування: 25 Травень 2012, 09:35:29 від TAHK »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.