Автор Тема: Заземление в высокоомных грунтах  (Прочитано 3077 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Alex Diwell

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-нибудь проектировал заземления в галечнике? Разарбатываю контур заземления узловой подстанции, удельное сопротивление грунта 8500 Ом. Рекомендуют систему заземления "Бипрон", за эффективность и простой монтаж. Сталкивались с чем-то подобным?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сталкивались с чем-то подобным?

Alex Diwell, по моему, оно не годится для заземления электроустановок. Судя из описания данная система предназначена для защиты трубопроводов и резервыаров в грунте:
http://бипрон.рф/archieve/%C1%E8%EF%F0%EE%ED-%CA%20-%20%E0%ED%EE%E4%ED%FB%E9%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E4.pdf

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
контур заземления узловой подстанции
Заложить глубинные заземлители .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Alex Diwell

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
контур заземления узловой подстанции
Заложить глубинные заземлители .
Глубинные не подойдут т.к. бурить практически невозможно - голый скальник.

Offline Alex Diwell

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сталкивались с чем-то подобным?

Alex Diwell, по моему, оно не годится для заземления электроустановок. Судя из описания данная система предназначена для защиты трубопроводов и резервыаров в грунте:
http://бипрон.рф/archieve/%C1%E8%EF%F0%EE%ED-%CA%20-%20%E0%ED%EE%E4%ED%FB%E9%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E4.pdf

Это про разновидность _ Бипрон К. Я скачал рекомендации по проектированию, по моему для меня оптимал:
http://бипрон.рф/archieve/%C1%E8%EF%F0%EE%ED%20-%20%F0%E5%EA%EE%EC%E5%ED%E4%E0%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%EF%F0%EE%E5%EA%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FE%20%E8%20%EC%EE%ED%F2%E0%E6%F3.pdf

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Глубинные не подойдут т.к. бурить практически невозможно - голый скальник.
Alex Diwell, так для Бипрон все равно надо рубить или бурить, его же тоже необходимо "закопать"

Offline Alex Diwell

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Глубинные не подойдут т.к. бурить практически невозможно - голый скальник.
Alex Diwell, так для Бипрон все равно надо рубить или бурить, его же тоже необходимо "закопать"
В общем да, в любом случае земляных работ не избежать (на то оно и "заземление" :), вопрос, в каком случае их будет меньше.
Что поделать, будем "грызть гранит"  :)

Offline arozjankov

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ru
  • Заземлить всех человеков
    • Перегляд профілю
    • Заземление ZandZ
    • Awards
Проще вот такие взять. Проверенный результат.
http://www.zandz.ru/elektroliticheskoe_zazemlenie.html

 