Автор Тема: Відгалудження від лінії 10 кВ  (Прочитано 3987 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #15 : 08 Лютий 2012, 22:34:11 »
Я саме так і пропоную. Але якась тупувата вимога, виходить РЛНД-це обладнання, а УОП не обладнання.
Ну тут, нажаль, нічого не поробиш.
Якщо хочите перестрахуватися проектуйте опору з більшим моментом, а замовник нехай ставить яку заманеться.
Очевидно, ця порада найбільш правильна, бо більше нічого не залишається. Тим більше які там грунти все одно невідомо, і визначити толком розрахунковий момент не вийде.
Що ж, дякую всім за обговорення.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #16 : 08 Лютий 2012, 22:40:24 »
Питання не в тому, що опора може зламатися. Є типове рішення ПР-1 і нічого не ломається. На мій погляд основне щоб опору не перекосило, однак в данному варіанті натяг відсутній.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #17 : 08 Лютий 2012, 22:50:28 »
А какже ПР-1?
Знаю, що є таке типове рішення. Але тим же циркуляром (про який я згадував) не допускається таке виконання. Спробую пошукати циркуляр...

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #18 : 08 Лютий 2012, 22:56:01 »
А какже ПР-1?
Знаю, що є таке типове рішення. Але тим же циркуляром (про який я згадував) не допускається таке виконання. Спробую пошукати циркуляр...
ТП 3.407.1-143

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #19 : 08 Лютий 2012, 22:58:06 »
Але тим же циркуляром (про який я згадував) не допускається таке виконання. Спробую пошукати циркуляр...
О, я був би вам несказанно вдячний, якби ви його знайшли  beer
Є типове рішення ПР-1 і нічого не ломається. На мій погляд основне щоб опору не перекосило, однак в данному варіанті натяг відсутній.
А дійсно, ПР1 же є виконання. Правда, там маса причандалів менше 53 кг, а тут більше 85 кг. Хоча навряд чи ця різниця може так вплинути. Правда, при виконанні ПР1 опора залишається абсолютно проміжною і взагалі не сприймає тяжіння проводів, в моєму ж випадку опора сприймає тяжіння ділянки довжиною 10 м.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #20 : 08 Лютий 2012, 23:11:20 »
[А дійсно, ПР1 же є виконання. Правда, там маса причандалів менше 53 кг, а тут більше 85 кг. Хоча навряд чи ця різниця може так вплинути. Правда, при виконанні ПР1 опора залишається абсолютно проміжною і взагалі не сприймає тяжіння проводів, в моєму ж випадку опора сприймає тяжіння ділянки довжиною 10 м.
А звітки  взято 53кг? Маса проводів АС-95 з урахуванням голольоду та вітру прикладена к верху опори проти рівномірно розподіленої вздовж дліни опори маси кабелю.
Крім цього, підкос у опори А10 не зменшує навантаження на стойку від обладнання, він тільки компенсує натяг проводів.
По ТП відгалуження від ПР складає 5м.
« Останнє редагування: 08 Лютий 2012, 23:20:53 від shtuch1 »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #21 : 08 Лютий 2012, 23:31:23 »
А звітки  взято 53кг?
Ну там на аркуші де специфікації, в графі "всего на опору".
По ТП відгалуження від ПР складає 5м.
Отож бо й воно, а в мене 10 м (зменшити можна максимум до 8 м).

Ну добре, завтра ще буду копатись в інеті, може щось і знайду. ще раз спасибі за обговорення. Хоч проблема остаточно і не вирішена, але ситуація дещо прояснилась  :thumbsup:

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #22 : 08 Лютий 2012, 23:36:45 »
А звітки  взято 53кг?
Ну там на аркуші де специфікації, в графі "всего на опору".
По ТП відгалуження від ПР складає 5м.
Отож бо й воно, а в мене 10 м (зменшити можна максимум до 8 м).

Ну добре, завтра ще буду копатись в інеті, може щось і знайду. ще раз спасибі за обговорення. Хоч проблема остаточно і не вирішена, але ситуація дещо прояснилась  :thumbsup:
Ну тогда еще прибавте массу оборудования П10 и это будет без учета гололеда и ветра. А почему именно 8м.?

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #23 : 09 Лютий 2012, 00:31:23 »
А почему именно 8м.?
Для того, что-бы опора хрустнув, не упала на магистраль линии когда на опору полезет монтер у которого "маса чимала, і відповідно деяке зусилля"

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #24 : 09 Лютий 2012, 10:03:39 »
А почему именно 8м.?
Для того, что-бы опора хрустнув, не упала на магистраль линии когда на опору полезет монтер у которого "маса чимала, і відповідно деяке зусилля"
Я уже писат, что на опору П10 с ПР лезут и не ломается. Если опора будет падать то она проводами потянет магистраль и эффект будет одинаковый.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Відгалудження від лінії 10 кВ
« Reply #25 : 29 Лютий 2012, 00:30:54 »
Все-таки вдалось переконати замовника не ризикувати і встановили двостієчну опору.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.