Автор Тема: Электропроводка в пожароопасных помещениях  (Прочитано 6453 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Простите, может что не внимательно прочитал, НО хотелось бы разобраться
в чем правильно проклавдывать электропроводку в пожароопасных помещениях? 
Исходя из
 
ДНАОП 0.00-1.32-01 
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
 

5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладки кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно вдоль конструкций, на изоляторах, лотках, тросах и т.п., до места открытого хранения (размещения) горючих веществ должно быть не мене 1 м. Прокладка  незащищенных  изолированных  проводов  с  алюминиевыми  жилами  в пожароопасных  зонах  любого  класса  должна  выполняться  в  трубах  и  коробах,
изготовленных  из  негорючих  или  трудногорючих  материалов  с  умеренной
дымообразующей способностью в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

Зачем выделять электропроводку именно с алюминиевыми жилами? Т.е. если у меня жили медные - то этот пункт можна не учитывать?


Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Никаких соображений?
Можна прокладывать открыто?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скорей свего пункт переписали из ПУЭ. Раньше чтобы проложить медный провод нужно было серьезное обоснование, я дучаю, что это требование распространяется и на медные провода

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Цитата: Сугор
я дучаю, что это требование распространяется и на медные провода
а зачем пишут тогда
Цитата: andery
В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладки кабелей и проводов.
Бытует мнение (слух) что алюминиевые провода более пожароопасны чем медные.
А если у меня кабель? И еще с двойной изоляцией.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, выходит, что так
Бытует мнение (слух) что алюминиевые провода более пожароопасны чем медные.
Хотя вопрос конечно интересный.
А про кабели с двойной изоляцией я что-то не понял.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Прокладка  незащищенных  изолированных  проводов  с  алюминиевыми  жилами  в пожароопасных  зонах  любого  класса  должна  выполняться  в  трубах  и  коробах,
изготовленных  из  негорючих  или  трудногорючих  материалов  с  умеренной
дымообразующей способностью в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
В данном предложении речь идет о проводах незащещеных. А если у меня кабель?
А двойную изоляцию - это я так добавил :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель можно ложить открыто, только защить нужно от механических повреждений на высоту 2м

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю