Необходимо увеличить мощность существующей ТП. Мощность трансов позволяет. Учет установлен на стороне 0,4 кВ. Граница ответственности на вводе 6 кВ. По ТУ учет и ПЗР конечно же на границе ответственности, т.е на вводе 6 кВ. Т.к. ПЗР по 6 кВ стоит дорого, ПЗРы будем устанавливать в вводных ячейках 0,4 кВ, а учет оставим по 0,4 кВ. Может кто-то сталкивался с ячейками ЩО-90 или ЩО-70 с ПЗР и тр. тока для учета? Как это может выглядеть? (ПЗР на 1000А с уставкой 800А)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, может я чего-то не понял, но вот к примеру каталог http://uek.odessa.ua/catalog?i=10 , схема 1107, тр-ры тока есть, автомат тоже предусмотрен.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не то. Мне нужно, чтобы ПЗР был и 2 группы трансформаторов тока (1гр.-для учета, 2гр.-для работы ПЗР)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, я думаю, что такой готовой не будет (с ПЗРом), надо звонить на завод и спрашивать. Да и такой вопрос, можно ли совместить тр-ры ПЗР и учета?

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
на заводе говорят схема есть, но не дадим.
« Останнє редагування: 21 Лютий 2012, 18:13:26 від Dmitrik »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вибачаюсь, якщо скажу нісенітницю, але ж можна ПЗР в металевому корпусі встановити на саму панель, хіба ні?

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
На саму панель это как? не получится. это ж надо 1000 А завести, а потом вывести. Или ты имеешь в виду управление пускателем?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схема с ПЗР очень дорогая и никому кроме обленерго не нужна. Схему ограничения можно удешевить используя необходимые аппараты.
К вопросу об использовании трансф. токов. В схеме ПЗР (те которые я знаю) для измерения мощности использоются реле тока РМТ-101. Которые измеряют ток в проводнике по которому от трансформаторов тока  подключается счетчик. РМТ-101 физического контакта с проводом не имеет, а измеряет напряженность поля. В РМТ-101  устанавливается уставка тока при превышении которой замыкаются (размыкаются) его контакты. Через контакты РМТ-101  подключается цепь питания катушки контактора.
Сам по себе ПЗР кроме ограничения мощности никакой функции не выполняет. Поэтому если потребителю не критичнено автоматическое включение питания можно через контакты РМТ-101 подключать независимый расцепитель автоматического выключателя. В этом случае кроме удешивления у Вас еще будет и защита от токов к.з.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все НОРМАЛЬНЫЕ ПЗР делаются на РМТ-101 :)
Теперь о вопросе ПЗР в ЩО. Доводилось мне рассматривать такой вариант. Итак:
1) Вам надо ПЗР на вводной панели или на отходящей?
2) Забудте на токе 1000А слово пускатель (контактор).
3) Если на ПЗР на отходящей панели - то автомат с приводом и коробка ПЗРа в схему управления приводом.
4) Если на вводной, то там скорей всего есть учет а классическая схема вводной панели подразумевает еще и амперметры по вводу. Отсюда следует что там должно стоять уже по 2 транса тока на фазу, ибо ОБЛа низачто не пропустит подключение счетчика и амперметров на один транс. Поэтому для подключения коробка ПЗР используем трансы амперметров, если не устроит кл. 0,5 то поменяйте на 0,5S (по последним данным под ПЗРы в Харькове устраивает кл.0,5). Последнее что знаю - Обла сама пломбирует коробки с блоком управления ПЗР (на самом деле это 3 реле РМТ-101 в коробочке под опломбирование). Применение данного типа ПЗР позволяет пропустить через них провода от трансов тока без их разрыва. И затем только остается добавить контакты управления от ПЗР в схему управления приводом - а тут самое муторное сделать это правильно.
5) Надеюсь у вас автоматы тысячники с приводами?


А если тебе это в проект надо заложить, то делай как все "продвинутые" проектировщики - в опросном листе на ЩО незабудь нарисовать чудо-квадратик с надписью ПЗР во вводных панелях после учета, и пусть ИЗГОТОВИТЕЛЬ помучается...........
« Останнє редагування: 22 Лютий 2012, 09:42:43 від Electro2 »
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. ПЗР на вводной панели
2. http://www.ues.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=60:-1&catid=38:2010-10-12-18-00-09&Itemid=58
3. Ячейка существующая и какае-то нестандартная: вроде ЩО-70, но только разделена на 2 части (верхняя и нижняя, даже дверцы разные). Вверху трансы тока для учета, внизу рубильник и автомат 1000
4. Автоматы с ручным приводом.
Вариант с независимым расцепителем для автомата интересно. Получается пускатель не нужно? Интересно примет ли облэнерго.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может есть у кого-то пример схемы ограничения с РМТ-101 и автоматом с приводом. Как это нарисовать? Очень надо

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может есть у кого-то пример схемы ограничения с РМТ-101 и автоматом с приводом. Как это нарисовать? Очень надо
зачем с приводом, кроме удорожания никакого эффекта? Он с вероятностью  99,9%  не разу за весь срок єксплуатации не сработает. А если вдруг каким то чудом сработает, в чем проблема пойти его включить, в  темболее что перед включением необходимо снять часть нагрузки.
« Останнє редагування: 24 Лютий 2012, 21:20:13 від shtuch1 »

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
зачем с приводом, кроме удорожания никакого эффекта?
C приводом - если нужен полный автомат -включение и отключение.
С независимым - полуавтомат - только отключение.

Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
C приводом - если нужен полный автомат -включение и отключение.
С независимым - полуавтомат - только отключение.
Я єто понимаю. Вопрос был нужно ли автоматическое включение?
« Останнє редагування: 27 Лютий 2012, 09:40:20 від shtuch1 »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Включать после срабатывания ПЗР можно и вручную. Только как включать, если ячейка опломбирована?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю