Блин, так это мачтовая КТП

КТП-С (столбового типа) по классификации Электрограда.
В них действительно РУ-0,4 кВ выполнено на автоматах, которые собраны в одном шкафу.
http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/8/В принципе 3-хфазный рубильник тоже можно применять. Просто подключите на него фазу, но смысл?
Может быть обл тоже не разобрался о чем идет речь и решил, что у Вас обычная КТП?
Дело в том, что панели ЩО имеют максимальную степень защиты ІР20 и аж никак не могут устанавливаться открыто.
Наиболее логичным решением в вашем случае была бы установка автоматического выключателя (одно или двухполюсного - вопрос религиозный

) в существующем шкафу РУНН.
ЗЫ: и обозначьте флажок страны - так проще будет ссылаться на нормы - в будущем