Автор Тема: Панель ЩО в КТПС ?!  (Прочитано 1634 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lutuginec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Панель ЩО в КТПС ?!
« : 24 Липень 2012, 09:19:54 »
Получены ТУ на уличное освещение 4 кВт 220В.
В ТУ есть замечательный пункт об установке в КТП сельского типа линейную панель ЩО  =-0 с "коммутационно-защитными аппаратами"
В проекте привели эскиз КТПС от которой подключаем освещение, с указанием на отсутствие технической возможности установки в ней панели ЩО, НО!!! проект вернули с замечаниями о невыполнении пункта ТУ с этой самой панелью...

Еще вопрос при подключении от РУ-0,4 кВ КТП линии 220В какой ком.аппарат можно применить - 2-х полюсный автомат или,  как требует облэнерго рубильник с предохранителями (соотвественно три фазы)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панель ЩО в КТПС ?!
« Reply #1 : 24 Липень 2012, 09:58:39 »
Отвечу сначала на п. №2
что ставить - автомат или рубильник с предохранителем - этот вопрос действительно может решать обл - им это потом обслуживать и у них могут свои требования. В частности Киевэнерго предпочитает предохранители - посколько плавкие вставки гораздо легче и дешевле менять.
По поводу первого пункта. Честно говоря впервые сталкиваюсь с КТП именно сельского типа - не очень понимаю - чем оно отличается от стандартных КТПГС, КТПН (Электроград, Кривой Рог), или аналогичных.
Но в вышеуказанных КТП РУ-0,4 кВ выполняется действительно на основе 3-х (или меньше - в зависимости от конкретной модификации) панелей ЩО.  Поэтому тут вопрос в другом - есть ли место в принципе под установку дополнительной панели или нет. Если нет - то нужно идти и общаться с конкретным инженером облэнерго о невозможности выполнения данного пункта ТУ - возможно заручившись согласованием РЕСа - на схеме и плане КТП.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lutuginec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панель ЩО в КТПС ?!
« Reply #2 : 24 Липень 2012, 10:04:40 »
Может неправильно написал - вот описание подобной КТП
http://proton.fis.ru/product/10034851-komplektnaya-transformatornaya-podstanciya-shkafnogo-machtovogo-universalnogo

И еще раз за рубильник. Насколько технически правильно применение треполюсного рубильника на однофазную нагрузку. Или может кто видел двухполюсные рубильники

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панель ЩО в КТПС ?!
« Reply #3 : 24 Липень 2012, 12:10:17 »
Блин, так это мачтовая КТП  :wall:  КТП-С (столбового типа) по классификации Электрограда.
В них действительно РУ-0,4 кВ выполнено на автоматах, которые собраны в одном шкафу.
http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/8/
В принципе 3-хфазный рубильник тоже можно применять. Просто подключите на него фазу, но смысл?
Может быть обл тоже не разобрался о чем идет речь и решил, что у Вас обычная КТП?
Дело в том, что панели ЩО имеют максимальную степень защиты ІР20 и аж никак не могут устанавливаться открыто.
Наиболее логичным решением в вашем случае была бы установка автоматического выключателя (одно или двухполюсного - вопрос религиозный ;)) в существующем шкафу РУНН.
ЗЫ: и обозначьте флажок страны - так проще будет ссылаться на нормы - в будущем
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lutuginec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панель ЩО в КТПС ?!
« Reply #4 : 24 Липень 2012, 13:30:43 »
в том то и дело, что в проекте привели эскиз этой самой КТП с указанием технической возможности впихнуть в неё ЩО .. в обле обвели кружочком и поставили "?"
Видать надо в проекте печатать фото этой самой КТП для особо неверующих  :)
Спасибо за подсказку со степенью IP - дополнительный аргумент в нелегкой борьбе  :thumbsup:

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панель ЩО в КТПС ?!
« Reply #5 : 24 Липень 2012, 14:09:41 »
И еще раз за рубильник. Насколько технически правильно применение треполюсного рубильника на однофазную нагрузку. Или может кто видел двухполюсные рубильники

У буржуев есть даже однополюсные рубильники с предохранителями....Вопрос только в цене...
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Lutuginec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Панель ЩО в КТПС ?!
« Reply #6 : 24 Липень 2012, 15:21:17 »
Представляю себе глаза РЭСовского монтера при взгляде на это чудо буржуйской техники  :D в ихнем КТП

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.