Необходимо увеличить мощность существующей ТП. Мощность трансов позволяет. Учет установлен на стороне 0,4 кВ. Граница ответственности на вводе 6 кВ. По ТУ учет и ПЗР конечно же на границе ответственности, т.е на вводе 6 кВ. Т.к. ПЗР по 6 кВ стоит дорого, ПЗРы будем устанавливать в вводных ячейках 0,4 кВ, а учет оставим по 0,4 кВ. Может кто-то сталкивался с ячейками ЩО-90 или ЩО-70 с ПЗР и тр. тока для учета? Как это может выглядеть? (ПЗР на 1000А с уставкой 800А)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, может я чего-то не понял, но вот к примеру каталог http://uek.odessa.ua/catalog?i=10 , схема 1107, тр-ры тока есть, автомат тоже предусмотрен.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не то. Мне нужно, чтобы ПЗР был и 2 группы трансформаторов тока (1гр.-для учета, 2гр.-для работы ПЗР)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, я думаю, что такой готовой не будет (с ПЗРом), надо звонить на завод и спрашивать. Да и такой вопрос, можно ли совместить тр-ры ПЗР и учета?

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
на заводе говорят схема есть, но не дадим.
« Останнє редагування: 21 Лютий 2012, 18:13:26 від Dmitrik »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вибачаюсь, якщо скажу нісенітницю, але ж можна ПЗР в металевому корпусі встановити на саму панель, хіба ні?

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
На саму панель это как? не получится. это ж надо 1000 А завести, а потом вывести. Или ты имеешь в виду управление пускателем?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схема с ПЗР очень дорогая и никому кроме обленерго не нужна. Схему ограничения можно удешевить используя необходимые аппараты.
К вопросу об использовании трансф. токов. В схеме ПЗР (те которые я знаю) для измерения мощности использоются реле тока РМТ-101. Которые измеряют ток в проводнике по которому от трансформаторов тока  подключается счетчик. РМТ-101 физического контакта с проводом не имеет, а измеряет напряженность поля. В РМТ-101  устанавливается уставка тока при превышении которой замыкаются (размыкаются) его контакты. Через контакты РМТ-101  подключается цепь питания катушки контактора.
Сам по себе ПЗР кроме ограничения мощности никакой функции не выполняет. Поэтому если потребителю не критичнено автоматическое включение питания можно через контакты РМТ-101 подключать независимый расцепитель автоматического выключателя. В этом случае кроме удешивления у Вас еще будет и защита от токов к.з.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все НОРМАЛЬНЫЕ ПЗР делаются на РМТ-101 :)
Теперь о вопросе ПЗР в ЩО. Доводилось мне рассматривать такой вариант. Итак:
1) Вам надо ПЗР на вводной панели или на отходящей?
2) Забудте на токе 1000А слово пускатель (контактор).
3) Если на ПЗР на отходящей панели - то автомат с приводом и коробка ПЗРа в схему управления приводом.
4) Если на вводной, то там скорей всего есть учет а классическая схема вводной панели подразумевает еще и амперметры по вводу. Отсюда следует что там должно стоять уже по 2 транса тока на фазу, ибо ОБЛа низачто не пропустит подключение счетчика и амперметров на один транс. Поэтому для подключения коробка ПЗР используем трансы амперметров, если не устроит кл. 0,5 то поменяйте на 0,5S (по последним данным под ПЗРы в Харькове устраивает кл.0,5). Последнее что знаю - Обла сама пломбирует коробки с блоком управления ПЗР (на самом деле это 3 реле РМТ-101 в коробочке под опломбирование). Применение данного типа ПЗР позволяет пропустить через них провода от трансов тока без их разрыва. И затем только остается добавить контакты управления от ПЗР в схему управления приводом - а тут самое муторное сделать это правильно.
5) Надеюсь у вас автоматы тысячники с приводами?


А если тебе это в проект надо заложить, то делай как все "продвинутые" проектировщики - в опросном листе на ЩО незабудь нарисовать чудо-квадратик с надписью ПЗР во вводных панелях после учета, и пусть ИЗГОТОВИТЕЛЬ помучается...........
« Останнє редагування: 22 Лютий 2012, 09:42:43 від Electro2 »
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. ПЗР на вводной панели
2. http://www.ues.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=60:-1&catid=38:2010-10-12-18-00-09&Itemid=58
3. Ячейка существующая и какае-то нестандартная: вроде ЩО-70, но только разделена на 2 части (верхняя и нижняя, даже дверцы разные). Вверху трансы тока для учета, внизу рубильник и автомат 1000
4. Автоматы с ручным приводом.
Вариант с независимым расцепителем для автомата интересно. Получается пускатель не нужно? Интересно примет ли облэнерго.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может есть у кого-то пример схемы ограничения с РМТ-101 и автоматом с приводом. Как это нарисовать? Очень надо

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может есть у кого-то пример схемы ограничения с РМТ-101 и автоматом с приводом. Как это нарисовать? Очень надо
зачем с приводом, кроме удорожания никакого эффекта? Он с вероятностью  99,9%  не разу за весь срок єксплуатации не сработает. А если вдруг каким то чудом сработает, в чем проблема пойти его включить, в  темболее что перед включением необходимо снять часть нагрузки.
« Останнє редагування: 24 Лютий 2012, 21:20:13 від shtuch1 »

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
зачем с приводом, кроме удорожания никакого эффекта?
C приводом - если нужен полный автомат -включение и отключение.
С независимым - полуавтомат - только отключение.

Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
C приводом - если нужен полный автомат -включение и отключение.
С независимым - полуавтомат - только отключение.
Я єто понимаю. Вопрос был нужно ли автоматическое включение?
« Останнє редагування: 27 Лютий 2012, 09:40:20 від shtuch1 »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Включать после срабатывания ПЗР можно и вручную. Только как включать, если ячейка опломбирована?

 