Автор Тема: Расчет нагрузок на РП-6кВ  (Прочитано 3157 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, немного запутался, впрочем расчет нагрузок по высокой делаю впервые.
Имеются несколько трансформаторных подстанций, которые "подключаются" к РП.
Расчет надо производить на примере табл. 8.1 Пособия  к «Указаниям по расчету электрических нагрузок»
п. 8.9 данного пособия гласит:
Quote (selected)
В графы 4, 5, 7, 8 формы дополнительно к данным по электродвигателям выписываются итоговые расчетные данные по каждой трансформаторной подстанции. Аналогично в графы 4, 5, 7, 8 выписываются итоговые данные по преобразовательным подстанциям и установкам, печным подстанциям и другим потребителям 6-10 кВ, определенные специальным расчетом.
Понимаю что данные надо брать из расчетной таблицы где считаются нагрузки по самим подстанциям.
В связи с тем, что в "Указаниях" не стыкуются данные по таблицам 7.2, 7.3 и 8.1, не могу ни как понять из каких таблиц надо брать исходники для табл. 8.1.
Все исходники вроде содержаться в табл. 7.2, но с другой стороны, как их брать из данной таблицы, если в ней не учтены потери в трансформаторе и по идее их нельзя считать итоговыми?
Просветите...
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
« Reply #1 : 20 Лютий 2012, 12:48:57 »
А можно сбросить пособие и не знаете украинский вариант есть?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
« Reply #2 : 20 Лютий 2012, 13:02:16 »
http://eom.com.ua/index.php?topic=5200.msg34749#msg34749
Насчет украинского варианта не в курсе.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
« Reply #3 : 20 Лютий 2012, 13:08:53 »
если в ней не учтены потери в трансформаторе
Расчет электрических нагрузок не дает 100% точность , неточность составляет примерно 5-10 % , поэтому потери в трансформаторах не учитываются , они составляют цифру намного меньше точности расчета .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
« Reply #4 : 20 Лютий 2012, 13:18:03 »
Roman3R, я правильно понял, что из табл. 7.2 нужно тупо извлечь данные из столбцов 4, 5, 7, 8 и тупо вставить в табл. 8.1?
И еще, как по вашему неточность в большую сторону?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
« Reply #5 : 20 Лютий 2012, 13:39:09 »
нужно тупо извлечь данные из столбцов 4, 5, 7, 8 и тупо вставить в табл. 8.1?
Вставить можно и тупо , но итог необходимо посчитать с учетом коэффициентом одновременности , табл.3   РТМ 36.18.32.4-92
как по вашему неточность в большую сторону?
С своей большой практики могу сказать , действительная потребляемая мощность всегда была меньше теоретической расчетной мощности .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
« Reply #6 : 20 Лютий 2012, 13:42:52 »
но итог необходимо посчитать с учетом коэффициентом одновременности , табл.3   РТМ 36.18.32.4-92
Это само собой.

Roman3R, а как быть если на одной из подстанций есть компенсация по высокой, на других нет?
Как считать?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
« Reply #7 : 20 Лютий 2012, 13:51:01 »
как быть если на одной из подстанций есть компенсация по высокой, на других нет?
Компенсация на любой стороне , высокой или низкой , все равно уменьшает переток реактивной мощности на линиях по высокой стороне и ее нужно учитывать при расчетах .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
« Reply #8 : 20 Лютий 2012, 14:07:21 »
Спасибо за помощь.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: