Подскажите, на какие нормы или стандарты нужно опираться при проектировании внутренней молниезащиты на территории Украины?

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
TAHK, что такое "внутренняя молниезащита"? Вся молниезащита выполняется согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
TAHK, что такое "внутренняя молниезащита"? Вся молниезащита выполняется согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008
Под внутренней молниезащитой подразумевается "Защита от вторичных действий молнии" (р.8 ДСТУ Б В.2.5-38:2008).
Не понятно на какие нормы и стандарты нужно опираться при расчетах УЗИП. Т.к. в п.8.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ничего конкретного об этом не сказано
« Останнє редагування: 20 Лютий 2012, 11:13:49 від TAHK »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
что такое "внутренняя молниезащита"?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
3.11 Захист від вторинних дій блискавки – внутрішня система заходів, які обмежують дії електромагнітного поля блискавки на металеві елементи будівельних конструкцій, електричні і електронні системи
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Богдан_

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards


Согласно ДСТУ которое 2008г  нужно подобрать защиту оборудования по зонам здания. (посчитать токи, которые могут протекать в сети впоследствии удара молнии в систему молниезащиты или возле здания (в березу)).


8 ЗАХИСТ ВІД ВТОРИННИХ ДІЙ БЛИСКАВКИ
 
8.1.1 Такі захисні засоби як зовнішня система блискавкозахисту, екранування, еквіпотенціальні з’єднання провідних частин і пристрої захисту від імпульсної перенапруги визначають зони захисту від дії блискавки. Із зростанням номера зони захисту  знижується вплив електромагнітного поля і струму блискавки.
8.1.2 Зона 0А - зона зовнішнього середовища об'єкта, всі точки якої можуть зазнавати прямого удару блискавки  і впливу виникаючого при цьому електромагнітного поля.
8.1.3 Зона 0В - зона зовнішнього середовища об'єкта, точки якого не зазнають  прямого удару блискавки, так як знаходяться в просторі, захищеному зовнішньою блискавкозахисною системою. Однак в цій зоні  діє повне електромагнітне поле.
8.1.4 Зона 1 - внутрішня зона об'єкта, точки якої не зазнають прямого удару блискавки. В цій зоні струми у всіх струмопровідних частинах мають значно менше значення в порівнянні із зонами 0А і 0В. Електромагнітне поле також знижене у порівнянні з зонами 0А і 0В за рахунок екрануючих властивостей будівельних конструкцій.
8.1.5 Інші зони (2 і т.д.) —встановлюються, якщо потрібне подальше зменшення струму і/або ослаблення електромагнітного поля; вимоги до параметрів зон визначаються відповідно до вимог з захисту різних зон об’єкта.

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
(посчитать токи, которые могут протекать в сети впоследствии удара молнии в систему молниезащиты или возле здания (в березу)).

как это сделать? где это описано ?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, на какие нормы или стандарты нужно опираться при проектировании внутренней молниезащиты на территории Украины?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 -- розд. 8, дод. У
ДСТУ 3680 -- розд. 6, 7
МЭК 61643-1-98
Методичні вказівки виробників ПЗІП

Offline Богдан_

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
(посчитать токи, которые могут протекать в сети впоследствии удара молнии в систему молниезащиты или возле здания (в березу)).


как это сделать? где это описано ?


http://citel.ru/publications/uzip/
http://www.citel.com.ua/publications/uzip-recommendations/

У нас в  Украине точно также выбор происходит
« Останнє редагування: 20 Лютий 2012, 16:29:06 від Богдан_ »

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 :
п.8.5.4 Исходя из требований координации изоляции в силовых установках и стойкости
к повреждениям защищаемого оборудования, необходимо выбирать уровень УЗИП по
напряжению ниже максимального значения, чтобы воздействие на защищаемое оборудо-
вание всегда было ниже допустимого напряжения. Если уровень стойкости к поврежде-
ниям неизвестен, следует использовать ориентировочный или полученный в результате
испытаний уровень...

подскажите, где можно узнать этот ориентировочный уровень стойкости к повреждениям оборудования ?

Offline Богдан_

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 :
п.8.5.4 Исходя из требований координации изоляции в силовых установках и стойкости
к повреждениям защищаемого оборудования, необходимо выбирать уровень УЗИП по
напряжению ниже максимального значения, чтобы воздействие на защищаемое оборудо-
вание всегда было ниже допустимого напряжения. Если уровень стойкости к поврежде-
ниям неизвестен, следует использовать ориентировочный или полученный в результате
испытаний уровень...

подскажите, где можно узнать этот ориентировочный уровень стойкости к повреждениям оборудования ?

Каждая ступень защиты (зоны 0-3) обеспечивает выполнение требований по импульсной стойкости изоляции.
УЗИП класса 1 имеют Up= 4kV
УЗИП класса 2 имеют Up= 1.3-2.5kV
УЗИП класса 3 имеют Up= 0.8-1.5kV

стойкость изоляции ,к примеру, в обычном офисе 1,5 кВ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю