Вот сижу и не могу разобраться: а и мею лия право вообще закладывать провод ПВС без нгд???
Стійким до поширення полум'я при поодинокій прокладці провод повинен бути обов'язково, без жодних винятків (див. п. 4.36г ДБН В.2.5-23-2010). Стійким до поширення полум'я при прокладці в пучках теж повинен бути, однак не завжди (вийнятки див. п. 4.36д ДБН В.2.5-23-2010).
Але як правило під літерами "нг" мається на увазі, що провод випробуваний і на той і на той вид стійкості до поширення полум'я, хоча краще подивитись додаток до сертифікату.
Щодо буковки "д" (низьке димовиділення), то див. п. 4.36к ДБН В.2.5-23-2010.
Щодо ПВС, то це дійсно провод, а не шнур. Однак в документації виробників найчастіше вказано, що він призначений для приєднання переносних електроприймачів до мережі. Є спеціальна модифікація саме для стаціонарної прокладки, називається ПВС-С. Хоча я погоджуюсь з тими, хто говорить, що нічого страшного при використанні звичайного ПВС для монтажу стаціонарної проводки не буде. Що також підтверджує і досвід експлуатації.