Автор Тема: Как правильно рассчитать необходимую мощность для котеджного поселка?  (Прочитано 4671 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно рассчитать мощность трансформатора (ов) для питания  котеджного городка из 137 домиков. Заказчик желает видеть по 5 кВ на каждый котедж и + освещение улиц.  Вычитывала  ДБН В.2.5-23:2010 раздел 3, табл. 3.1- 3.3 и пришла к выводу, что нужно установленную мощность всего городка умножить на коэффициент одновременности Код = 1,14. Но в результате получается очень маленькая мощность.  Как посчитать правильно необходимую мощность? Подскажите, может есть еще где-то написано о таких расчетах.   
Заранее благодарна.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, может есть еще где-то написано о таких расчетах.
ДБН В.2.5-23:2010 п.3.8 там усе розписано як рахувати .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, я этот пункт перечитала несколько раз. Но меня смущают конкретные цифры - 137 кот. х 5 кВт х 0,14 = 95,9 кВ на весь городок!!!!  0,14 - это Код согласно п.3.8.  Для современных котеджей это очень мало!  Городок будет иметь отопление на газу. Какой будет правильный Код?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET, за тією методикою і визначайте навантаження на КТП.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я хотела бы увидеть дельные коментарии и советы людей которые проектировали похожие объекты или косвенно имели к этому отношение.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET,
Quote (selected)
Для современных котеджей это очень мало!

Якщо у вас є інші дані по навантаженням житлових масивів. Буде цікаво ознайомитися з ними.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET, при реконструкції ліній 0,4кВ в сільській місцевостях, брали в РЕСі існуюче завантаження ліній КТП. Так по цим навантаенням виходило в середньому 300Вт на будинок. ( як РЕС міряв наватаженя не знаю).

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сталкивался с подобной ситуацией, расчетная мощность для коттеджа составляет 20кВт, количество коттеджей 117, коэффициент одновременности 0,138.
20х117х0,138=323кВт.
Так что все у вас в порядке :thumbsup:

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но меня смущают конкретные цифры - 137 кот. х 5 кВт х 0,14 = 95,9 кВ на весь городок!!!!  0,14 - это Код согласно п.3.8.  Для современных котеджей это очень мало!
А що ж ви хотіли, рахуєте по формулі для житла 3 типу, а у самої житло 1 типу. Робіть підрахунок по п. 3.6, а не 3.8, тоді вийде 130 кВт

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
nocibur, спасибо, это уже для меня зацепка в нужном направлении. А есть нормативное подтверждение того, что на коттедж нужно брать установленную мощность 20 кВт, или это пожелание заказчика?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть нормативное подтверждение того, что на коттедж нужно брать установленную мощность 20 кВт, или это пожелание заказчика
ДБН В.2.5-23:2010 Додаток Д
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все уже все понятно. Согласно додатка Д я выхожу на реальные цифры.

 