Автор Тема: Жизнеспособна ли схема управления наружным освещением?  (Прочитано 4167 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, я выложил схему управления освещением периметра одного крупного объекта. Светильники на опорах по всей длине периметра. Подскажите, жизнеспособна ли она и что в ней можно откорректировать, если кто-либо с подобными схемами сталкивался ранее. :)

Offline PolzovatelPC

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
в цепи там где длина участка 2000 м потери большие 7-8% (допустимо 5%), я бы увеличил сечение провода. требование к автоматике есть какие?
навскидку ничего сложного работать будет)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перемудрено. Достаточно после ЯУО поставить щиток с двумя автоматами (или же эти два автомата поставить в самом ЯУО), пускатели после автоматов - лишние, т.к. цепь управления освещением предусмотрена уже в ЯУО. Систему заземления TN-C, а не TN-C-S (по укр. ПУЭ)
« Останнє редагування: 17 Лютий 2012, 09:17:53 від *Андрей* »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Систему заземления TN-C, а не TN-C-S (см. п.6.3.15 ПУЭ-2010)
*Андрей*,  обратите внимание что SKIner, с России , в ихнем ПУЭ такого нет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
т.к. цепь управления освещением предусмотрена уже в ЯУО


согласен :



Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
потери большие 7-8% (допустимо 5%
Насколько я знаю, потери напряжения считаются таким образом при равномерно распределённной нагрузке:( P*L/2 )/Cs, где P-активная мощность, L-общая длина линии, С=72 (для ~380В), S-сечение кабеля - по моим подсчётам потери 3,3%, так что большего сечения не требуется...

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, NeON2K, но я не понимаю что уже в ЯУО есть тоже что и в Я5000? Ведь Я5000 нужен, как я понимаю. для управления кнопками "Пуск" ,"Стоп", а ЯУО для управления с помощью фотоэлемента. Как можно данную схему усовершенствовать/упростить?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
как я понимаю. для управления кнопками "Пуск" ,"Стоп", а ЯУО для управления с помощью фотоэлемента

приблизительно так и есть...
вот типовые схемы Я5000
http://www.optelcom.ru/index.php?ea=1&roll=1&zi=543&chp=showpage&num=164&map=543
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как можно данную схему усовершенствовать/упростить?
смотря сколько мест управления освещением у тебя будет - элемент SA  другой тип или воооообще убирается ... :) Ну это например :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
едь Я5000 нужен, как я понимаю. для управления кнопками "Пуск" ,"Стоп"
В ЯУО есть кнопки "ПУСК-СТОП" для управления в местном режиме , без автоматики .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
элемент SA  другой тип или воооообще убирается .
Непонимаю, зачем убирать SA  из схемы ЯУО, если этот элемент входит в комплект закупаемого ЯУО - другое дело нужен ли в этой схеме щит Я5000, если он всего лишь дублирует ЯУО (тем более, что управление освещением из одного места, где находится и ЯУО и Я5000.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
тем более, что управление освещением из одного места, где находится и ЯУО и Я5000
если дублирует и управление с одного места, то конечно один шкаф лишний
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю