Автор Тема: Жизнеспособна ли схема управления наружным освещением?  (Прочитано 4147 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, я выложил схему управления освещением периметра одного крупного объекта. Светильники на опорах по всей длине периметра. Подскажите, жизнеспособна ли она и что в ней можно откорректировать, если кто-либо с подобными схемами сталкивался ранее. :)

Offline PolzovatelPC

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
в цепи там где длина участка 2000 м потери большие 7-8% (допустимо 5%), я бы увеличил сечение провода. требование к автоматике есть какие?
навскидку ничего сложного работать будет)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перемудрено. Достаточно после ЯУО поставить щиток с двумя автоматами (или же эти два автомата поставить в самом ЯУО), пускатели после автоматов - лишние, т.к. цепь управления освещением предусмотрена уже в ЯУО. Систему заземления TN-C, а не TN-C-S (по укр. ПУЭ)
« Останнє редагування: 17 Лютий 2012, 09:17:53 від *Андрей* »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Систему заземления TN-C, а не TN-C-S (см. п.6.3.15 ПУЭ-2010)
*Андрей*,  обратите внимание что SKIner, с России , в ихнем ПУЭ такого нет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
т.к. цепь управления освещением предусмотрена уже в ЯУО


согласен :



Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
потери большие 7-8% (допустимо 5%
Насколько я знаю, потери напряжения считаются таким образом при равномерно распределённной нагрузке:( P*L/2 )/Cs, где P-активная мощность, L-общая длина линии, С=72 (для ~380В), S-сечение кабеля - по моим подсчётам потери 3,3%, так что большего сечения не требуется...

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, NeON2K, но я не понимаю что уже в ЯУО есть тоже что и в Я5000? Ведь Я5000 нужен, как я понимаю. для управления кнопками "Пуск" ,"Стоп", а ЯУО для управления с помощью фотоэлемента. Как можно данную схему усовершенствовать/упростить?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
как я понимаю. для управления кнопками "Пуск" ,"Стоп", а ЯУО для управления с помощью фотоэлемента

приблизительно так и есть...
вот типовые схемы Я5000
http://www.optelcom.ru/index.php?ea=1&roll=1&zi=543&chp=showpage&num=164&map=543
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как можно данную схему усовершенствовать/упростить?
смотря сколько мест управления освещением у тебя будет - элемент SA  другой тип или воооообще убирается ... :) Ну это например :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
едь Я5000 нужен, как я понимаю. для управления кнопками "Пуск" ,"Стоп"
В ЯУО есть кнопки "ПУСК-СТОП" для управления в местном режиме , без автоматики .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
элемент SA  другой тип или воооообще убирается .
Непонимаю, зачем убирать SA  из схемы ЯУО, если этот элемент входит в комплект закупаемого ЯУО - другое дело нужен ли в этой схеме щит Я5000, если он всего лишь дублирует ЯУО (тем более, что управление освещением из одного места, где находится и ЯУО и Я5000.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
тем более, что управление освещением из одного места, где находится и ЯУО и Я5000
если дублирует и управление с одного места, то конечно один шкаф лишний
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: