Jmen, в п. 12.5.14 ПТЭ станций и сетей написано:На дверях помещения АБ должны быть надписи “Аккумуляторная”, “Огнеопасно”, “Курение запрещается”; и всё без разделения на АБ закрытого, открытого типа, кислоные или щелочные. Тоже самое и в ПТЭ потребителей: п. 6.10.15. На дверях приміщення АБ повинні бути написи: "Акумуляторна", "Вогненебезпечно", "Палити заборонено". На дверях приміщень витяжної вентиляції АБ необхідно вказати клас вибухонебезпечної зони (2). Експлуатація електрообладнання в цих приміщеннях повинна виконуватись відповідно до вимог розділу 7.4 цих Правил.