Автор Тема: Блокировка в КСО-393  (Прочитано 3719 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Jane

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Блокировка в КСО-393
« : 14 Лютий 2012, 13:53:00 »
В ПУЭ есть пункт (4.2.23) о том, что РУ 3 кВ и выше должны оборудоваться оперативной блокировкой. Т.е., в РУ 6 кВ в ТП должны быть сблокированы ЗН шин и присоединений. В типовых на ТП я об электромагнитных блокировках ничего не встречала. На практике в существующих ТП с КСО-393 электромагнитные блокировки не встретить.
Подскажите, пожалуйста, кто как это требование ПУЭ осуществляет.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блокировка в КСО-393
« Reply #1 : 14 Лютий 2012, 13:58:09 »
  Поставить замок электромагнитной блокировки на привод разъединителя (выключателя нагрузки, вакуумного(масляного) выключателя). Схемы и методы организации на форуме уже обговаривались (использовать Поиск)  :-) 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блокировка в КСО-393
« Reply #2 : 14 Лютий 2012, 14:18:12 »
Подскажите, пожалуйста, кто как это требование ПУЭ осуществляет.
В КСО выполнена обычная механическая блокировка и это соответствует
РУ 3 кВ и выше должны оборудоваться оперативной блокировкой
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Jane

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блокировка в КСО-393
« Reply #3 : 14 Лютий 2012, 14:27:40 »
  Поставить замок электромагнитной блокировки на привод разъединителя (выключателя нагрузки, вакуумного(масляного) выключателя). Схемы и методы организации на форуме уже обговаривались (использовать Поиск)  :-) 
мерси!

В КСО выполнена обычная механическая блокировка и это соответствует
она же выполняется, насколько я поняла, в пределах одной камеры - между своими разъединителем и ЗН, а вот получается, что нужно сблокировать отдельный ЗН на шинах и разъединители на всех присоединениях.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блокировка в КСО-393
« Reply #4 : 14 Лютий 2012, 15:15:02 »
Если ставится отдельный заземлитель сборных шин ,то его действитльено нужно блокировать со всеми фидерными и вводными шинными разъединителями ячеек. И механически это выполнить невозможно - стало быть придется делать электромагнитную блокировку.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Jane

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блокировка в КСО-393
« Reply #5 : 15 Лютий 2012, 16:08:54 »
А заводы-изготовители не практикуют ли осуществление электромагнитной блокировки по опросному листу?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блокировка в КСО-393
« Reply #6 : 16 Лютий 2012, 09:28:46 »
Если заказать все РУ - то сделают, а если пару ячеек - то "Сама, люба, сама" :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Jane

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блокировка в КСО-393
« Reply #7 : 16 Лютий 2012, 10:11:32 »
Если заказать все РУ...
Ох уж я им закажу - всё сблокировать со всем! :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блокировка в КСО-393
« Reply #8 : 16 Лютий 2012, 12:04:19 »
Ох уж я им закажу - всё сблокировать со всем! :D
Ага. при подходе к ТП на расстояние в 3 метра - все линии сами вырубаются  ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Jane

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блокировка в КСО-393
« Reply #9 : 16 Лютий 2012, 12:16:46 »
Ага. при подходе к ТП на расстояние в 3 метра - все линии сами вырубаются  ;)
И дверь запирается до предъявления удостоверения с 5й группой допуска)))

 