Автор Тема: Расчет защиты автоматических выключателей с полупроводниковыми расцепителями  (Прочитано 5573 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Yurgen

  • Гість
Добрый день коллеги!
Может кто сталкивался с расчетом защиты автоматических выключателей с полупроводниковыми расцепителями. Или у кого нибудь есть методика такого расчета, пожалуйста помогите разобраться с этим вопросом. Заранее благодарен ;)

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если я правильно понял,то вопрос стоит о параметрах регулировки защиты
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Yurgen

  • Гість
На рисунке приведен пример с автоматом на Iн=2000А, а параметры регулировки защиты для других автоматов такие же? С какого источника взят этот пример. Я так понимаю, что прежде чем установить эти параметры их нужно посчитать?

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
полную информацию могу слить на  твое мыло.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для быстрого расчета уставок и распечатки характеристик кривой I2t можно скачать программу с сайта
http://seua.ucoz.ru/load/3-1-0-1
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Yurgen

  • Гість
Олег, спасибо еще раз за инфу, помогла разобраться с этим вопросом.

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю