Автор Тема: Вопрос про систему дымоудаления  (Прочитано 2723 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет
Нужно запитать пульты для клапанов дымоудаления, разбросанные по большому складу. Р = 0,35кВт. Расстояния очень большие, пультов много и потери соответственно
будут тоже очень большие. В связи с этим возникает вопрос - в обычном режиме, когда пожара и дыма нет, пульт потребляет также 0,35кВт или меньше?
То есть потери надо считать, учитывая, что вентиляция и рабочее освещение  отключатся или нет?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #1 : 18 Грудень 2011, 14:54:52 »
plotpik, надо смотреть принципиальную схему клапана дымоудаления. Обычно клапан в нормальном режиме ничего не потребляет.
Надо учитывать, что управление клапаном выполняет прибор пожарной сигнализации, т.е. его местоположение (прибора пожсигнализации) тоже влияет на длину кабеля.
Если вентиляция общеобменная (не вентиляторы дымоудаления), то она, как правило, отключается при пожаре. Освещение при пожаре в рабочее время не отключается.
Тут надо работать в тесном контакте с вентиляторщиками и теми, кто выполняет раздел пожарной сигнализации.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #2 : 18 Грудень 2011, 16:44:23 »
plotpik, надо смотреть принципиальную схему клапана дымоудаления. Обычно клапан в нормальном режиме ничего не потребляет.
Надо учитывать, что управление клапаном выполняет прибор пожарной сигнализации, т.е. его местоположение (прибора пожсигнализации) тоже влияет на длину кабеля.
Если вентиляция общеобменная (не вентиляторы дымоудаления), то она, как правило, отключается при пожаре. Освещение при пожаре в рабочее время не отключается.
Тут надо работать в тесном контакте с вентиляторщиками и теми, кто выполняет раздел пожарной сигнализации.

Общеобменная вентиляция в данном складе составляет значительную потребляемых мощностей и при пожаре она конечно
отключается. Поэтому если клапаны будут работать только при пожаре, то при утете потерь общеобменную вентиляцию можно не
учитывать и потери до клапанов будут значительно меньше.
Другое дело если клапаны будут потреблять нагрузку и в нормальном режиме, тогда необходимое сечение кабеля до них значительно
возрастает


Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #3 : 06 Квітень 2012, 13:36:13 »
Клапан потребляет энергию только тогда, когда открываеться. Если клапан закрыт - он ничего не потребляет. Когда на клапан подано напряжение, он срабатывает и открываеться, после чего срабатывает концевой выключатель, который размыкает цепь питания клапана, и соответсвенно, когда клапан уже открыт, он ничего не потребляет.
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #4 : 07 Квітень 2012, 21:00:01 »
 
концевой выключатель, который размыкает цепь питания клапана, и соответсвенно, когда клапан уже открыт, он ничего не потребляет.
все согласны?!  ???
в моей жизни клапаны дымоудаления (огнезадерживающие) были такие: подаешь напряжение - клапан открывается, снимаешь напряжение - клапан закрывается, а концевики - это всего лишь сигнализация положения.....
plotpik, для этих клапанов в каталогах приводятся 2 мощности - мощность срабатывания и мощность удержания (когда клапан удерживается в открытом положении) - это так, на будущее, поскольку тема твоя уже "былью поросла", сори......
 :)
« Останнє редагування: 10 Квітень 2012, 20:20:41 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #5 : 07 Квітень 2012, 21:45:59 »
подаешь напряжение - клапан открывается, снимаешь напряжение - клапан закрывается
советские клапана - только удержание. Снял напругу - упали. Обратно вручную. Причем при обрыве кабеля - упали. Оптиум  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #6 : 07 Квітень 2012, 21:53:19 »
советские клапана - только удержание
Клапани були і є нормально відкриті і нормально закриті .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #7 : 07 Квітень 2012, 22:08:18 »
Клапани були і є нормально відкриті і нормально закриті .
это о чем, старина?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #8 : 07 Квітень 2012, 22:14:05 »

sbal, приветики, рада слышать  :)  :)
 
советские клапана - только удержание
но в самый первый-то момент они все-тки "срабатывают"?  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #9 : 07 Квітень 2012, 22:22:15 »
devchonka, здравствуй на множество лет  :D
Те клапана дымоудаления в исходном удерживались в закрытом положении. "Срабатывали" при снятии напруги, падали под действием перепада давления и удерживались силой земной гравитации до возврата в исходное вручную. Примерно так.  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #10 : 10 Квітень 2012, 13:52:23 »
devchonka, согласен с Тобой - иногда есть и такие клапаны, но наверное, эти клапаны не для противопожарной вентиляции, потому что если провод питания клапана повредиться тогда клапан закроеться и, если работают вентиляторы дымоудаления, то они без открытых клапанов и безполезны и такая работа этих вентиляторов вредна для вентиляторов, разве что в схеме управления вентиляторами ДУ предусмотрено контроль от концевиков положения клапанов.
PS Надо всегда рассатривать схему подключения клапана, его "физический тип" (электромагнитный, или с электроприводом), подключение именно на данном объекте (смонтировано может быть по другому, как есть схема подключения - это я сам, недавно, накололся на клапанах производства ИНТЕРКОНДИЦИОНЕР).
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про систему дымоудаления
« Reply #11 : 10 Квітень 2012, 20:21:29 »
но наверное, эти клапаны не для противопожарной вентиляции,

bondyj, именно дымоудаления и огнезадерживающие  :), последние неделю назад были  ;) :) :) :)
для  электромагнитных клапанов -
советские клапана - только удержание. Снял напругу - упали. Обратно вручную
для клапанов с электроприводом -
подаешь напряжение - клапан открывается, снимаешь напряжение - клапан закрывается, а концевики - это всего лишь сигнализация положения.
:) :) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 