Автор Тема: Оповещение о пожаре в учреждениях здравоохранения  (Прочитано 6594 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Есть дилемка: оборудовать палаты наркологического диспансера системой оповещения о пожаре или будет достаточно коридоров? Согласно ДБН В.2.2-10-2001: "7.94 Лечебные и процедурные кабинеты лечебно-диагностических отделений стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений оборудуются световой сигнализацией для оповещения пациентов об освобождении кабинетов." "7.101 Системой оповещения о пожаре медицинского персонала должны быть оборудованы здания лечебно-профилактических учреждений. Оповещение о пожаре необходимо предусматривать в кабинетах и помещениях административного и медицинского персонала. Централизованная система оповещения о пожаре должна быть речевой, полуавтоматической. Оборудование оповещения о пожаре необходимо устанавливать в помещении дежурного технического персонала с круглосуточным дежурством." А о палатах ни какой конкретики. Как быть? поделитесь своими соображениями, очень нужно. Спасибо!

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ А.01.003-2009
При цьому у лікувальних та дитячих дошкільних закладах, а також спальних корпусах шкіл-інтернатів оповіщуються тільки адміністрація та обслуговуючий персонал. Оповіщення адміністрації (обслуговуючого персоналу) здійснюється за допомогою:
світлових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку;
звукових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку (крім приміщень з наявніс-тю спальних місць).

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектирую установку АПС и СО для районной больницы 2-4 этажи стационар, 1 приемное отделение и поликлиника.  АПС сделал, начал потихоньку разбираться с НТД по СО
Прочитал  ДБН В.2.2-10 и НАПБ А.01.003, не все ясно по этому вопросу, но решил поделится своими соображениями на данный счет.
Начну по порядку...
Речевое оповещение в больницах следует устанавливать в помещениях персонала (гардеробные, кабинеты, ординаторские, кабинеты дежурного персонала и пр.) это первое что я уяснил по данной теме - имеем  зону №1 реч. оповещения в случае пожара.
Далее:
НАПБ А.01.003-2009
 Оповіщення адміністрації (обслуговуючого персоналу) здійснюється за допомогою:
світлових оповіщувачів -обладнуються всі приміщення будинку ;
...

Исходя из выделенной фразы можно сделать вывод: во все остальные помещениях устанавливаются световые оповещатели с надписью "Пожежа". Вопрос вот в чем, что таки понимать под "усiма примiщення будинку", палаты, коридоры, тамбур-шлюзы - да вобщем-то все помещения в которых уже не стоит голосовое оповещение собственно и являются "усiма"? Ладно про палаты уже написано - больных оповещать не надо. Вооружившись фразой из п. 7.94 ДБН В.2.2-10-2001:
Лечебные и процедурные кабинеты лечебно-диагностических отделений стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений оборудуются световой сигнализацией для оповещения пациентов об освобождении кабинетов.

ставим световые табло в манипуляционных и процедурных или все таки перестраховаться и установить табло в коридоре, но заглянув в ДБН В.1.1-7-2002 табл. 6 вижу - в определении характеристик для СО-3 (способы оповещения) мигающий световой сигнал не требуется  ??? И как это понимать?
 Далее по поликлинике, звуковое оповещение необходимо делать во всех кабинетах врачей и коридоре, постоянного персонала там нет и вход отдельный, имеем зону №2, и посетители и врачи оповещаются одновременно и организованной толпой покидают помещения.
И наконец, может для спокойствия душевного установить в коридоре речевое помещение и выделить в отдельную зону №3, хотя это решение на мой взгляд не подкреплено ни одной фразой из НТД, следовательно  - отсебятина, а этого дела в нашем ремесле не должно быть. В общем вот мои нынешние соображения может еще чего вычитаю, буду рад услышать альтернативные мнения или критику моих решений по данному вопросу.
« Останнє редагування: 09 Вересень 2011, 18:06:46 від Osenniy »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И наконец, может для спокойствия душевного установить в коридоре речевое помещение и выделить в отдельную зону №3, хотя это решение на мой взгляд не подкреплено ни одной фразой из НТД, следовательно  - отсебятина, а этого дела в нашем ремесле не должно быть. В
Вредная отсебятина.
Смысл указаний НАПБ для лечебных и детских учреждений такой: нельзя пугать больных людей и детей. Если наркологического больного ночью разбудить сиреной, что будет? Сказать трудно. А сердечника? А переломанного, если он сам двигаться не может, зачем пугать?
Все делается для того, чтобы обеспечить спокойную организованную эвакуацию людей с ограниченными возможностями.
Поэтому в больнице:
- оповещается только персонал, который может спокойно организовать исход больных из здания;
- оповещение включается ручную, после проверки сигнала тревоги;
- логично ставить светозвуковые оповещатели.
- в помещениях со спальными местами и персоналом одновременно (детсадовские помещения, например, в больницах таких не представляю, может, операционные?) - только световые оповещатели (мигает - не пугает).
Так что забудьте о коридорах. Это все равно, что в палатах, только потише.
« Останнє редагування: 26 Вересень 2011, 10:43:01 від rga »

Offline zabik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
по поводу вышесказанного, объясните пожалуйста еще такой момент
вот пример:
Детский интернат, помещение на 10 человек, отдельно стоящее одноэтажное,  со спальными местами, необходимо световое оповещение персонала, но персонал с детьми в комнате спит!!! там всего 3 комнаты (кухня, сан узел + душевая, жилая комната она же и игровая и прочее), дальше больше, комната с персоналом дежурным находится через дорогу ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ "асфальт" через 300 метров, там есть комната дежурной медсестры и туда НАДО вывести сигнал тревоги, звуковой и световой;
1) копать траншею?(прокол под дорогой согласовывать);
2) вести по воздуху? (столбы ставить надобно);
3) использовать существующие опоры ЛЕП? (пока ищу, можно ли их использовать);
Собственно сам прибор будет установлен в помещении интерната, поэтому необходимо вывести сирену на улицу, но есть сомнения что за 300 метров будет слышно?
« Останнє редагування: 25 Жовтень 2011, 20:48:34 від zabik »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если персонал с детьми в одной комнате, поставьте мигалки. Детям - игрушка, а персонал сообразит, что делать.
Хотя, с другой стороны, если загорится ночью, то людей будить надо и пост за 300м мало поможет. Я бы посоветовалась с пожарными. Если дети уже не маленькие, то можно и сирену куда-нибудь приткнуть или запрограммировать, допустим, только на ночной режим.
А с трассами - тут Вам вряд ли кто-то поможет. Имеете то. что имеете.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насчет трасс. осмотрите, может в телефонном кабеле свободные пары найдутся? Кажется, этого уже нельзя делать, но на черный день...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кажется, этого уже нельзя делать
Совершенно правильно! Пункт А.7.3.3 ДСТУ-H CEN\TS 54-14:2009 третий абзац снизу!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит, на совсем уже черный день  :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю