Автор Тема: Расстояние от кл до опоры 110 кВ  (Прочитано 3005 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние от кл до опоры ВЛ-110кВ.
В ПУЭ есть пункт, по поводу минимального расстояния от заземления ВЛ-110кВ. Он составляет 10 м. А как мне узнать в какую сторону выполнено заземление на сущ. опоре. на плане этого не видно. а у меня стесненные условия и 10 м для меня многовато.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Он составляет 10 м
ПУЕ . 2.3.67.   Расстояние по горизонтали в свету от крайнего кабеля КЛ до подземных частей и заземлителей опор ВЛ напряжением выше 1 кВ, защищенных тросами, должно быть не менее 7 м. Допускается уменьшать это расстояние до 5 м при условии прокладки кабелей в железобетонных лотках на участке сближения (плюс 5 м в каждую сторону). Железобетонные лотки КЛ не должны иметь проемов со стороны заземлителей опор.
Аналогичное расстояние от КЛ до подземных частей безтросовых опор ВЛ напряжением выше 1 кВ должно быть не менее 6 м. Допускается уменьшать это расстояние до 3 м при условии прокладки кабеля в железобетонных лотках и при условиях, определенных для тросовых опор.
На территориях стесненной застройки расстояние от КЛ до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1 кВ разрешается уменьшать до 2 м при условиях прокладки КЛ в железобетонных лотках
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.