Он составляет 10 м
ПУЕ . 2.3.67. Расстояние по горизонтали в свету от крайнего кабеля КЛ до подземных частей и заземлителей опор ВЛ напряжением выше 1 кВ, защищенных тросами, должно быть не менее 7 м.
Допускается уменьшать это расстояние до 5 м при условии прокладки кабелей в железобетонных лотках на участке сближения (плюс 5 м в каждую сторону). Железобетонные лотки КЛ не должны иметь проемов со стороны заземлителей опор.
Аналогичное расстояние от КЛ до подземных частей безтросовых опор ВЛ напряжением выше 1 кВ должно быть не менее 6 м. Допускается уменьшать это расстояние до 3 м при условии прокладки кабеля в железобетонных лотках и при условиях, определенных для тросовых опор.
На территориях стесненной застройки расстояние от КЛ до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1 кВ разрешается уменьшать до 2 м при условиях прокладки КЛ в железобетонных лотках