Автор Тема: Помогите разобраться с селективностью ПКТ-10  (Прочитано 3583 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline gerasim_76

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делаю проверку уставок релейки на двух ПС-35/10  на отходящих линиях 10 кВ.( Проект для согласования в Киевоблэенерго)
На одной ПС-35/10 стоят реле типа РТВ с характеристикой на карте селективности (Л-97) имеют отличную селективность с ПКТ-10/40А для трансформатора 630кВА в конце линии.(хотя надо 80А :) но там тогда вообще будет бросаться в глаза неселективность)
а вот с другой ПС-35/10 проблемка. На отходящей линии 10 кВ стоят микропроц. реле, которые имею другую характеристику, и на карте видно неселективность при токе от 200А до230А....что делать? показывать такую карту селективности в проекте? по расчетам все четко с коеф. чувствительности, как в основной зоне, так и резервной.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно смотреть на конкретный диапазон токов к.з. (Мин - макс) и как уставки реле и ПКТ ведут себя именно в этом диапазоне. На других участках - можно сказать ,что по расчетам - таких токов в сети не будет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerasim_76

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо Андрюха! я так и предполагал, но нужно было подтверждение кого-то опытного)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: