Можно ли объединить силовой щит и щит рабочего освещения в одном корпусе? 
Встала необходимость объединить два щита, заказчик гос.структура требует нормативное обоснование. что так делать можно.
Есть ли нормативное обоснование, что объединить можно? Приведите пожалуйста ссылку на строку норматива.
По форуму искал - не нашёл
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #1 : 07 Лютий 2012, 12:23:12 »
ДБН В.2.5-23:2010, п.4.11
« Останнє редагування: 20 Лютий 2012, 00:32:19 від hi_tech »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #2 : 07 Лютий 2012, 12:33:37 »
ДБН В.2.5-23:2010, п.4.11
*Андрей*, в данном пункте не сказано об возможности объединения в одном корпусе ЩС и ЩО.
Van-GoG, если речь идет о ЩС админздания от которого подключены розетки админ помещений, - то тожно, данные розетки относятся к осветительной сети
« Останнє редагування: 20 Лютий 2012, 00:54:16 від hi_tech »

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #3 : 07 Лютий 2012, 12:51:01 »
если речь идет о ЩС админздания от которого подключены розетки админ помещений, - то тожно, данные розетки относятся к осветительной сети
Может я чего-то не понял или не так выразился - админ. здание, обычные потребительские розетки и кондиционеры. 
Сугор а можно ссылочку на норматив
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #4 : 07 Лютий 2012, 13:08:03 »
Van-GoG, ну, незнаю на счет ссылочки, ну, разве что - п.3.24 (ДБН В.2.5-23:2010). Трудно что-то сказать по поводу кондиционеров, но в розетку можно включить и настольную лампу.

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #5 : 07 Лютий 2012, 13:13:15 »
Спасибо и на том  :thumbsup:))  Буду ссылаться на "Что не запрещено - то разрешено"
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #6 : 07 Лютий 2012, 13:18:18 »
Можно ли объединить силовой щит и щит рабочего освещения в одном корпусе? 
Такої заборони немає , але необхідно виконати вимоги ПУЕ .
6.2.8 У разі живлення освітлювальної мережі від силових розподільних пунктів, до яких безпосередньо приєднано силові електроприймачі, освітлювальну мережу слід підключати до ввідних затискачів цих пунктів.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #7 : 07 Лютий 2012, 13:19:43 »
Van-GoG, кстати, я думаю, что можно сослаться также на п.3.25, там перечисленно оборудование которое точно можно отнести к силовому. В таблицах присутствует и системы кондиционирования, правда, я думаю, что имеется в виду мощные устоновки а не бытовые кондиционеры..., но тем не мение...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #8 : 07 Лютий 2012, 13:41:47 »
данные розетки относятся к осветительной сети
Як це розетки можуть належати до освітлювальної мережі? Від освітлювальної мережі згідно п. 4.22 ДБН В.2.5-23:2010 дозволяється як вийняток живити лише електрорушники.
Все інше силове електрообладнання повинно живитись або від окремих силових щитів, або від спільного з електроосвітленням щита, але з дотриманням тих вимог, про які вже написали Roman3R і *Андрей*
« Останнє редагування: 07 Лютий 2012, 13:45:47 від O.S. »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #9 : 07 Лютий 2012, 13:46:16 »
O.S., в данном пункте указывается какие розетки можно подключать, а какие нельзя. А как быть с розетками от которых подключаются настольные светильники? А вот в п.4.25 указано чего и сколько можно подключить на одну группу сети освещения
« Останнє редагування: 07 Лютий 2012, 13:52:01 від Сугор »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #10 : 07 Лютий 2012, 13:52:45 »
O.S., в данном пункте указывается какие розетки можно подключать, а какие нельзя
Вибачаюсь, не можу зрозуміти цю фразу. В якому пункті?
А как быть с розетками от которых подключаются настольные светильники?
Місцеве освітлення -- це теж освітлення, так що від ЩО.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #11 : 07 Лютий 2012, 13:57:25 »
Вибачаюсь, не можу зрозуміти цю фразу. В якому пункті?
Від освітлювальної мережі згідно п. 4.22 ДБН В.2.5-23:2010 дозволяється як вийняток живити лише електрорушники.
Місцеве освітлення -- це теж освітлення, так що від ЩО.
т.е. для компьютеров розетки от щита ЩС, а для настольных ламп - от ЩО?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #12 : 07 Лютий 2012, 14:00:23 »
т.е. для компьютеров розетки от щита ЩС, а для настольных ламп - от ЩО?
Нажаль конкретного пункту в нормах про це нема, але логіка підказує, що саме так.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #13 : 07 Лютий 2012, 14:02:34 »
O.S., извини, а что говорит логика про п.4.25 (20 розеток на фазу груповой сети освещения)?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Можно ли объединить ЩС и ЩО?
« Reply #14 : 07 Лютий 2012, 14:07:38 »
а что говорит логика про п.4.25 (20 розеток на фазу груповой сети освещения)?
Логіка підказує, що цей пункт безпосередньо пов'язаний з раніше згаданим п. 4.22 і забороняє щоб кількість ламп розжарювання і розеток для підключення електрорушників в сумі перевищувала 20 шт. для однієї групової лінії.

 