Автор Тема: Установка УЗО на розетку  (Прочитано 5257 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каком нормативном документе написано, что на штепсельные розетки обязательна установка УЗО. Объект промышленный, розетка(на дин-рейке) находится в щите автоматики, служит для подключения ноутбука.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка УЗО на розетку
« Reply #1 : 07 Лютий 2012, 11:10:36 »
SiberiaN, на сколько я помню, для сетей пром предприятий такого требования нет, если это не автоматика админздания.

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка УЗО на розетку
« Reply #2 : 07 Лютий 2012, 11:23:35 »
Нет, это не автоматика админ-здания. Если можно ссылочку  на документ, где четко прописано, что там то и там то установка УЗО обязательна, а там то и там то можно не ставить. Как бы сам понимаю что можно обойтись и без него, но мне предстоит доказать это нашей лаборатории. Также читал что не рекомендуют ставить УЗО на компьютеры, но также нигде не нашел конкретного нормативного документа.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка УЗО на розетку
« Reply #3 : 07 Лютий 2012, 11:30:02 »
Если можно ссылочку  на документ, где четко прописано, что там то и там то установка УЗО обязательна, а там то и там то можно не ставить.
ДБН В.2.5-27-2006, глава 2.5

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка УЗО на розетку
« Reply #4 : 07 Лютий 2012, 11:48:26 »
Спасибо, читал этот ДБН. Опять же, тут неясно, надо все-таки ставить УЗО или нет, В Исключении написано что допускается не ставить УЗО на компьютерные сети, но в примечании указано что рекомендуют ставить УЗО с током утечки 100мА. Подскажите где посмотреть ток утечки при подключении ноутбука

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка УЗО на розетку
« Reply #5 : 07 Лютий 2012, 12:02:23 »
В Исключении написано что допускается не ставить УЗО на компьютерные сети
Там написано
наприклад, кола промислових електроприймачів, комп'ютерних мереж із значною кількістю одночасно працюючих комп'ютерів
Якщо у вас один ноут, то ніяких проблем.


Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка УЗО на розетку
« Reply #6 : 10 Лютий 2012, 11:04:57 »
если несколько - узо типа А а не АС, всегда ставил не более 4 компов на гр. 30мА :thumbsup:

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка УЗО на розетку
« Reply #7 : 10 Лютий 2012, 11:41:01 »
если несколько - узо типа А а не АС
Навіть на один комп потрібно ставити з типом "А"
всегда ставил не более 4 компов на гр. 30мА
Звідки саме така кількість? Я колись теж відкопував інфу на цю тему, і прийшов до висновку, що 3 ЕОМ на групу -- це максимум для 30 мА.

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Re: Установка УЗО на розетку
« Reply #8 : 10 Лютий 2012, 12:11:19 »
А еще можно поставить тип А с защитой от импульсных кратковременных токов утечки. У них задержка от 10мс достаточная для включения компьютера, бросок тока утечки в БП компьютера (SMPS) кратковременный и только при включении.

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка УЗО на розетку
« Reply #9 : 10 Лютий 2012, 13:35:16 »
що 3 ЕОМ на групу -- це максимум для 30 мА.
всегда ставил 4 - проблем не было (стучу по столу). Конкретно количество никто не напишет, мощности БП сейчас разные.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка УЗО на розетку
« Reply #10 : 10 Лютий 2012, 17:26:07 »
Конкретно количество никто не напишет, мощности БП сейчас разные.
Так, але державний стандарт один
Вітчизняний стандарт ДСТУ 3639 – 97 «Фільтри протизавадні» та стандарт ГОСТ 25861 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» вимагає, щоб струм витоку електромережного фільтра комп’ютера не перевищував 3,5 мА

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.