Автор Тема: Счетчик А1140 для наружной установки?  (Прочитано 2336 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не согласовывают в энергосбыте А1140, ссылаясь на то, что он наружной установки,
а у нас шкаф внутри. Я еще понимаю, если бы наоборот. Перерыла все мануалы к этим счетчикам,
нигде такого не написано.
А у меня "беда", завод уже его купил и укомплектовал заказчику. Менять на НИК (как энергосбыт требует)
очень проблематично. Тем более в ТУ А1140 тоже прописан, как они могут теперь отказываться его согласовывать...

Кто сталкивался с такой проблемой? Точно ли он наружной установки и где это может быть написано?
И как это может повлиять, если его внутри здания установить?
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Данный счетчик
работает от -25 до + 65.
УХЛ 3.1

Номер Гос реестра 33786-07.
http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/2009-02-05-07-58-31/index.php?option=com_gosreestr

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ваш счётчик присутствует в Гостреестре Украины!!!. Письмо в представительство НКРЕЕ , проблемы исчезнут!!!!
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Позвонила в представительство их в Украине «ООО «Эльстер Метроника».
Соединили с техническим директором. Очень хороший человек.
Опроверг информацию о том, что счетчик только для наружного применения,
сказал, что если надо письмо напишет (я попросила), а если не поможет -
со мной поедет на согласование :)
А что делать? Поеду в понедельник "решать вопрос")
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расскажу, чтобы кто-то еще не обжегся! Может пригодится  :)

Киевенерго закупили специальные датчики (для инспекторов), которые могут считывать информацию со счетчиков не заходя в помещения. Радиомодули для этого предусмотрены только в счетчиках НИК и обязательно с пометкой "1140".
В других счетчиках этого модуля нет, поэтому они требуют их устанавливать снаружи для простоты сбора данных.

Дело оказывается совершенно не в исполнении А1140.
Мне предложили либо поменять на НИК, либо шкаф учета с А1140 вынести на фасад.
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.