Автор Тема: опора возле КТП  (Прочитано 13626 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: опора возле КТП
« Reply #15 : 15 Лютий 2012, 19:55:42 »
1. Відгалуження виконати кабелем.
2. В прогоні діючої лінії встановити проміжну опору на ділянці замовника,від якої виконати відгалуження.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: опора возле КТП
« Reply #16 : 15 Лютий 2012, 19:57:37 »
Добрый всем вечер! Опять новая закавыка. По ТУ предписано выполнить отпайку на опоре ВЛ-10 кВ и проложить ЛЭП до проектируемой КТП (столбовой 40 кВА по желанию заказчика). По типовому 3.407.1-143 отпайка от промежуточной опоры должна быть 90 градусов +- 15. В данном случае ни 90, ни +- 15 не получается. Опора стоит на чужом участке. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно завести ВЛ-10 кВ на мой участок с минимальными потерями и без изм. ТУ
Обратиться в РЕС для установки доп. опоры или кабелем

Offline magma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: опора возле КТП
« Reply #17 : 16 Лютий 2012, 13:08:56 »
Спасибо за ответы! Сам склонялся к кабелю. Буду общаться с заказчиком.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: опора возле КТП
« Reply #18 : 16 Лютий 2012, 13:50:06 »
Буду общаться с заказчиком.
и с темы кто выдал ТУ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

tpol_ucoz

  • Гість
Re: опора возле КТП
« Reply #19 : 13 Березень 2012, 13:41:04 »
magma, ставьте столбовую КТП с разъединителем и не мучайтесь. Хотя согласно нормам ответвление от опоры до КТП не должно быть больше 5м

а можно точное название норм по расстоянию опоры до КТП?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: опора возле КТП
« Reply #20 : 13 Березень 2012, 22:25:28 »
magma, ставьте столбовую КТП с разъединителем и не мучайтесь. Хотя согласно нормам ответвление от опоры до КТП не должно быть больше 5м

а можно точное название норм по расстоянию опоры до КТП?
Точнее не по нормам, а по типовым проектам 3.407.1-143

Dimarik

  • Гість
Re: опора возле КТП
« Reply #21 : 25 Липень 2012, 12:31:35 »
Здрасти!!!!!!!!!  Есть проблема. С начальником ругаемся ни как не могу ему доказать что нельзя поставить два РЛНД на расстоянии одного метра друг от друга. Подскажите как ему это обьяснить????????

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: опора возле КТП
« Reply #22 : 25 Липень 2012, 13:06:22 »
нельзя поставить два РЛНД на расстоянии одного метра друг от друга
На основании каких норм ? Ругаться не надо , если можете показать конкретные нормы вы правы , если не найдете таких норм - прав начальник .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 