Добрый всем вечер! Опять новая закавыка. По ТУ предписано выполнить отпайку на опоре ВЛ-10 кВ и проложить ЛЭП до проектируемой КТП (столбовой 40 кВА по желанию заказчика). По типовому 3.407.1-143 отпайка от промежуточной опоры должна быть 90 градусов +- 15. В данном случае ни 90, ни +- 15 не получается. Опора стоит на чужом участке. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно завести ВЛ-10 кВ на мой участок с минимальными потерями и без изм. ТУ
Буду общаться с заказчиком.
magma, ставьте столбовую КТП с разъединителем и не мучайтесь. Хотя согласно нормам ответвление от опоры до КТП не должно быть больше 5м
Цитата: Yurik від 06 Лютий 2012, 12:03:36 magma, ставьте столбовую КТП с разъединителем и не мучайтесь. Хотя согласно нормам ответвление от опоры до КТП не должно быть больше 5ма можно точное название норм по расстоянию опоры до КТП?
нельзя поставить два РЛНД на расстоянии одного метра друг от друга