Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: il85 від 28 Січень 2012, 14:01:16

Назва: Вибір заземлюючого провідника
Відправлено: il85 від 28 Січень 2012, 14:01:16
Всім привіт вже довгий час задаюсь запитанням як згідно ПУЕ п. 1.7.121 "Переріз заземлювальних провідників повторних заземлень ... , які з'єднують заземлювач із РЕ шиною або ГЗШ, визначають за максимальним струмом, який може протікати через заземлювач за час спрацювання захисного пристрою" - як визначити даний струм і визначити переріз заземлювального провідника?
Назва: Re: Вибір заземлюючого провідника
Відправлено: Anatoliy57 від 28 Січень 2012, 20:46:52
ПУЭ
пункт 1.7.138
там формула расчета сечения.

Назва: Re: Вибір заземлюючого провідника
Відправлено: Roman3R від 28 Січень 2012, 20:56:09
пункт 1.7.38
ПУЕ України п.1.7.138
Назва: Re: Вибір заземлюючого провідника
Відправлено: Anatoliy57 від 28 Січень 2012, 20:58:33
Да Роман прошу прощение пропустил 1 впереди
Исправил
Назва: Re: Вибір заземлюючого провідника
Відправлено: il85 від 28 Січень 2012, 23:01:26
Тобто іншими словами провірити заземлюючий провідник за умовою термічної стійкості.
Назва: Re: Вибір заземлюючого провідника
Відправлено: Anatoliy57 від 28 Січень 2012, 23:13:06
Да.
Проверке на термическую стойкость заземляющих проводников подлежат те проводники, по которым возможно протекание токов, вызванных однофазными КЗ в сети напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью, т. е. с большими токами замыкания на землю. В качестве расчетного принимается наибольшее значение однофазного тока КЗ, которое может иметь место при работе
сети. Время воздействия тока определяется по суммарному времени действия основной защиты и отключения автоматического выключателя.