Должны ли светиться светильники ВЫХОД одновременно с рабочим освещением?
-
Можуть як світитися одночасно з робочим, так і вмикатися лише при зникненні робочого
-
светильники ВЫХОД
- не светильники, но указатели.
- подраздел "Оповещение о пожаре" раздела "Пожарная безопасность" форума - все ответы.
-
- подраздел "Оповещение о пожаре" раздела "Пожарная безопасность" форума - все ответы.
sbal, а в какой конкретно ветке? просто как-то, все-таки непонятно кто устанавливает светильники "выход" (какой раздел проекта)? и как быть с эвакуацией когда пожара нет, а просто отключилось рабочее освещение? По моему на данную тему мы уже спорили (дискутировали). К примеру, я знаю, что проектировщики которые делают оповещение не горят желанием устанавливать "световые указатели" и тычут пальцем в электриков
-
и как быть с эвакуацией когда пожара нет, а просто отключилось рабочее освещение?
Тому і краще застосовувати показчики виходу постійної дії
-
Сугор, зело огорчен твоими вопросами..., в прошлом году две недели дискуссировали на сию тему.
И опять 25, светильники "выход"
светоуказатель и светильник одно и тоже до сих пор? Мдяяя, а после жалуешься на мой тон.
Вот и O.S., в ту же "степь". "Организовать" переключение на ББП мысль не приходила?
-
Сугор,
http://www.0-1.ru/discuss/?id=5924#0 (http://www.0-1.ru/discuss/?id=5924#0)
http://www.0-1.ru/discuss/?id=9865 (http://www.0-1.ru/discuss/?id=9865)
-
- не светильники, но указатели.
Светильник и указатель - определенно не одно и тоже, но
светоуказатель и светильник
как по мне, так одно и тоже, ибо они "светят", но вопрос не в этом, а в следующем: в каком разделе проекта предусматриваются "световые указатели выхода"?
-
NeON2K, :thumbsup: снимаю шляпу :)
Сугор, :'( "оповещение"....... уууууу, счас матернО говорить буду
-
NeON2K, ясности в понимании вопроса у меня не прибавилось :'(, возможно, я действительно туп :'(...
цитаты с вышеуказаного форума:
Вопрос мой связан больше с тем,что установленные по СНиП 23-05-95 электриками указатели не признаются ГПС как элемент системы СОУЭ.И они тупо,требуют установки отдельных(и самое глупое в тех-же местах,что и по СНИПу) указателей ,уже якобы называемых оповещателями ВЫХОД.
Не раз наблюдал картину когда над одним выходом висят две таблички "выход". Спрашиваю - зачем ? Отвечают: По НПБ 104 следует установить световые ОПОВЕЩАТЕЛИ "выход" (для проектирования СОУЭ), и по ПУЭ п.6.1.23. следует установить световые УКАЗАТЕЛИ "выход" (для комплекта электрики). И тот и тот комплект проходит проверку в экспертизе откуда приходят замечания если в каком то комплекте нет табличек. Можно было бы конечно договориться со смежниками о том кто будет проектировать таблички (с сылкой на комплект смежников), но всё упирается в понятия УКАЗАТЕЛЬ и ОПОВЕЩАТЕЛЬ. Указатель - постоянно горит и указывает, оповещатель - оповещает при пожаре (для глухих к примеру), получается что это две разные вещи. Какие варианты выхода из сложившейся ситуации существуют ? Как Вы сочетаете таблички оповещения с табличками указания ?
А вот действительно: какая резница, если она есть между "УКАЗАТЕЛЕМ" и "ОПОВЕЩАТЕЛЕМ"?
-
Не раз наблюдал картину когда над одним выходом висят две таблички "выход"
О, недавно якраз приймав в експлуатацію мотель, таку ж картинку бачив. Хоча можна реалізувати все і одним.
А вот действительно: какая резница, если она есть между "УКАЗАТЕЛЕМ" и "ОПОВЕЩАТЕЛЕМ"
В Україні терміни ідентичні:
ДБН В.2.5-56:2010, таблиця Г2 -- світлові покажчики "Вихід"
ДБН В.2.5-28:2006, п. 4.77 -- виходи з приміщень(...) повинні бути відмічені покажчиками
-
Сугор, НГ тебе дефрагментацию провел. Не наш это праздник, я ж предупреждал, наш праздник в марте - ННГ (Наш Новый Год) :D
Ладно, я сегодня человеколюбивый, еще раз (по третьему разу матЕрно бум) :
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДБН В.1.1 - 7 – 2002
7.11 Управление эвакуацией должно осуществляться:
- включением эвакуационного освещения и световых указателей направления эвакуации;
Таблица 6
Характеристика СО
и управления эвакуацией людей при пожаре Наличие указанных
характеристик у разных
типов СО
1 2 3 4 5
1. Способы оповещения:
- звуковой (звонок, тонированный сигнал и др.) + + * * *
- речевой (запись и передача специальных текстов) - - + + +
- световой:
а) световой сигнал, который мигает * * - - -
б) световые указатели “Выход” * + + + +
в) световые указатели направления движения - * * + +
г) световые указатели направления движения - * * * +
с включением отдельно для каждой зоны
Из других норм лень копировать.
Сугор, не твоё сие, т. е. светоуказатели "Выход" и направления движухи, не "электрическое".
РасслабсЪся и получай удовольствие.
Вот уж действительно:
указатель - указывает
оповещатель - оповещает
светильник - освещает
Бррр
-
Сугор, не твоё сие, т. е. светоуказатели "Выход" и направления движухи, не "электрическое".
РасслабсЪся и получай удовольствие.
sbal, спасибо, расслабил :D, пойду напьюсь...
-
К примеру, я знаю, что проектировщики которые делают оповещение не горят желанием устанавливать "световые указатели" и тычут пальцем в электриков
Как раз наоборот - для "пожарников" это дополнительные деньги, и в проекте, и в материалах.
Я сейчас на объектике расслабился - сказали, что эвакоосвещение со всеми указателями-светильниками будут делать "пожарники". Но аварийное все равно "забил".