Уважаемые форумчане,доброе утро! Выдерживаю ли я 1 категорию электроснабжения ЦТП при подключениии его двумя взаиморезервируемыми линиями от одной ТП с разных РУ-0.4кВ (есть секционирование) с установкой на вводе в ЦТП ВРУ с АВР?По ПУЭ-да,но горсеть требует в техусловиях установку ИБП,либо дизель- генератор для выполнения 1 категории.Заказчик против лишних затрат,как быть? Как сделать,чтоб и волки сыты и овцы целы?
-
Выдерживаю ли я 1 категорию электроснабжения ЦТП при подключениии его двумя взаиморезервируемыми линиями от одной ТП с разных РУ-0.4кВ (есть секционирование) с установкой на вводе в ЦТП ВРУ с АВР
Да, при условии соблюдения:
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Но есть одно БОЛЬШОЕ "но"
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
Если горсеть требует
в техусловиях установку ИБП,либо дизель- генератор для выполнения 1 категории.
то придется по любому это выполнять. К тому же на ЦТП наверняка есть потребители особой группы электроприемников первой категории, которые должны получать питание от третьего независимого источника питания.
-
В ПУЭ дается расплывчато определение особо важных потребителей 1 категории.А в СНиПе 42-02-2003 р.15 конкретно-1категория насосы на трубопроводах 500мм и выше,2-менее 500мм,но в тоже время пишут -электроснабжение ЦТП следует выполнять согласно ПУЭ.В ЦТП трубопровод-219мм,насосы-2раб. по 18.5кВт и один резервный с установкой на фундаменте.Для выполнения требований горсети нужно установить либо ИБП на мощность 43 КВА минимум (а можно в помещении ЦТП или нет? размеры 12х12м один зал),а дизель -генератор то же требует определенных расстояний от жилья.Как быть?
-
Если честно,я ни разу не сталкивалась в проектах ,чтобы на ЦТП-устанавливали мощные ИБП или дизель -генератор,всегда было достаточно АВР на вводе,так как городские сети выполнены по 2 категории. Но согласно пункту в СП31-110-2003-ЦТП относятся к 1 категории и заказчик запросил 1 категорию,что и получил.
-
так для 1-й категории электроснабжения и достаточно двух вводов от двух трансформаторной подстанции. какие там есть потребители, которым нужно первая особая группа (т.е. 3-й источник),