Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: NeON2K від 14 Листопад 2011, 12:53:54
-
Я использую одну из возможностей программы ElectriCS ADT для расчета температуры кабелей. Но у меня в проектах получаются температуры после КЗ выше предельно допустимых. Вот и хотелось бы проверить правильность выбора кабеля по температуре. Кто-нибудь не подскажет какую-нибудь программу бесплатную или онлайн расчет этого момента для проверки вышеуказанного продукта?
-
считаю вручную.
если для определения Т кабеля при КЗ то РД 153-34.0-20.527-98
-
Меня просто смутила формулировка. Температура при КЗ, то есть температура предельно допустимая на короткое время (несколько секунд), так же понятна температура длительно допустимая - работа в нагрузке. А вот именно значение температуры кабеля ПОСЛЕ кз не совсем понятно...
-
Тк - конечная температура кабеля после действия КЗ. Время действия КЗ ограничено tоткл. выключателя.