Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Dmitrik від 04 Листопад 2011, 18:27:23
-
Помогите определить категорию электроснабжения городской АТС по ПУЭ и ДБН. Спасибо
-
перша або перша особлива група точно не скажу.
-
Помогите определить категорию электроснабжения городской АТС
Ведомственные нормы технологического проектирования (ВНТП) «Электроустановки предприятий и сооружений связи Украины».
ВБН В.2.2-33-2007 «Сооружения станционные местных телефонных сетей»
-
Заказчик для АТС хочет вторую категорию. А облэнерго в опросном листе требует ссылку на ДБН. Как-то можно заказать именно вторую категорию?
-
А облэнерго в опросном листе требует ссылку на ДБН
Обленерго "забагато на себе бере". Обленерго має видати технічні умови згідно опитувального листа наданого замовником де і зазначено потужність і категорію, отже категорію має вирішувати проектна організація, а не обленерго, так як згідно п.9.5 ДБН А.2.2-3 "Проектувальник несе відповідальність за якість проектних рішень та додержання вимог нор¬мативних документів відповідно до законодавства."
-
(ВНТП) «Электроустановки предприятий и сооружений связи Украины»
А чи є інформація про те що даний ВНТП чинний
P.S. Де я тільки не шукав але знайти інформацію про чинність даного ВНТП неможливо, якщо хтось щось знає поділіться ?
-
знайти інформацію про чинність даного ВНТП неможливо
Наказ мінзв'язку України №232 від 29.10.1996р. Вийшов на заміну ВНТП 332-88
самого наказа в сети нет, но если все-таки искали, то не могли не найти сссылки на него в других НТД: 1 (http://normativ.com.ua/types/tdoc6302.php), 2 (http://www.uazakon.com/documents/date_4u/pg_iocaov.htm) , 3 (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG5245.html) ... (http://www.google.com.ua/search?q=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%E2%84%96232+29.10.96&sourceid=Mozilla-search#q=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%E2%84%96232+29.10.96&hl=ru&prmd=imvns&ei=y4G1TtarHsqC4gS9yZ3-Aw&start=0&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&fp=5d42c8bdd580c86d&biw=1280&bih=812)
-
Де я тільки не шукав але знайти інформацію про чинність даного ВНТП неможливо, якщо хтось щось знає поділіться ?
Информации об отмене этого документа не встречал.
На него есть ссылка в ВБН В.2.2-33-2007. Так что смело можно утверждать, что он действующий.
-
Заказчик для АТС хочет вторую категорию
- как это понять? что будут допускаться перебои в работе или же в системе предусматривается электропитающая установка для АТС на 12 - 24 часа автономии?
-
Василич, вот именно. А как же "скорая", милиция, пожарные, газ?
-
что будут допускаться перебои в работе или же в системе предусматривается электропитающая установка для АТС на 12 - 24 часа автономии?
у меня, на одном объекте, "телефонисты" заказали резервное питание для АТС (или, если точнее, чего-то там коммутационного узла - забыл :-[), в виде ящика возле дома (в подвале которого АТС), для подключения внешнего дизель-генератора на 5 кВт, в случае чего
-
Electrician, только наверно дизеля у них нет и никогда не будет.
-
наверно дизеля у них нет и никогда не будет.
там подразумевается, что в случае чего, приезжает аварийная бригада оператора (не Укртелеком) со своим дизелем, подключаются к ящику и сидят, курят у дизеля, пока восстановят нормальное питание
-
Я слыхал, что так можно МЧС вызывать
-
Василич, ой дорого будет... :D
-
тарифов не знаю, но застройщики таким образом пытаются съэкономить, дальше проблемы владельца или арендатора