Возможно ли сделать вставку в кабель СБ-10 3х95 кабелем ААБл-10 3х185? Вставка необходима для выноса кабелей с территории заказчика. Интересуе как ставить муфту, если нет таких соединительных гильз 95-185 и к тому же медно-алюминиевых.
-
на сколько я знаю возможно соединение через ступеньку, т.е. максимум 120мм2, в Вашем случае, если ставить муфту, то только выкусывать часть жил (обтачивать жилу), но это конечно вандализм! А так извините...
-
Sergey U., вопрос чисто на интерес: ничего что кабель с Cu жилами соединяется с Al жилами?
Сильно не пинай :D, просто с таким случаем ни разу не сталкивался.
-
Generator, по идее вот это тебя интересует http://www.opttools.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=564 (http://www.opttools.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=564) ;)
-
Sergey U., вопрос чисто на интерес: ничего что кабель с Cu жилами соединяется с Al жилами?
Сильно не пинай , просто с таким случаем ни разу не сталкивался.
Да все верно, inspektorpo правильно указал ссылку. На нашем предприятии часто ставим так. Раньше ложили медь, в основном 95, сейчас не рационально, она в три раза дороже, вот и переходим иногда вставками на 120!!! Вот такие я заказывал - http://elektro-tm.ru/gilzy_pod_opressovku_g (http://elektro-tm.ru/gilzy_pod_opressovku_g)
(только у какой фирмы не знаю, это уже отдел снабжения)
ЗЫ почему то уведомление об ответе не пришло :(