Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Бурданов від 26 Жовтень 2011, 10:57:16

Назва: Расчет нагрузок
Відправлено: Бурданов від 26 Жовтень 2011, 10:57:16
Привет, ребят такой вопрос возник не знаю у кого даже спросить.
Делаю проект внутрянки для согласования в сбытовой.
На объект (магазин) выделена мощность по справке Ленэнерго 32 кВА, но на факте магазин не потребляет такой мощности от силы 15кВА!!  и автомат на вводе абонента небольшие С32А(хотя при этой мощности спокой но я бы поставил С50А).
ТАк вот в чем собственно вопрос, в проекте в таблице расчета нагрузок обязательно чтобы полная мощность Sр равнялась 32кВа ??
или можно составить расчт. таб.  на 15кВа?  или просто оставшуюся мощность повесить на резервные автоматы?

Назва: Re: Расчет нагрузок
Відправлено: Sergey U. від 26 Жовтень 2011, 19:13:07
повесить на резервные автоматы
а вообще нужно с заказчиком обсуждать вопрос перспективного оборудования. Я бы делал на полную мощность, завтра добавят кондиционер или эл.обогрев...!
Назва: Re: Расчет нагрузок
Відправлено: Бурданов від 27 Жовтень 2011, 10:02:53
Так я ему о том же , но у нас в россии сначала все монтируется а потом проект составляем.   НУ я думаю сбытовой главное чтоб не больше, а меньше ради бога.    к тому же уже проложили питающий кабель 10мм2 я же не стал на него вешать 32кВА боюсь греться будит.
Назва: Re: Расчет нагрузок
Відправлено: Бригадир від 27 Жовтень 2011, 12:44:23
но у нас в россии сначала все монтируется а потом проект составляем.
Эт не тока у вас.