Ув. коллеги, подкажите есть ли какие-то спец. требования для размещения щитовых в паркинге, то то кроме как
"Розміщення інших технічних приміщень підземного гаража (автоматичні насосні станції для відкачки води при гасінні пожежі, відкачки ґрунтових вод і інших витоків води, водомірні вузли, електрощитові приміщення, вентиляційні камери, теплові пункти та ін.) не регламентується." ДБН В.2.3-15:2007
ничего не нашел.
Паркинг 2-х уровневый, один этаж под землей. Через деформационный шов примыкает к жилому дому.
-
eto, выход из щитовой должен быть не в паркинг, вообще желательно на улицу, но недалеко от входа (въезда) в паркинг. Но можно делать вход и на "Улитку"
-
выход из щитовой должен быть не в паркинг
Де нормативне обгрунтування ?
-
ПУЭ:
5.8.1. Размещение распределительных устройств напряжением до 1000 В и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости размещения РУ в пожароопасных зонах степень защиты их элементов (шкафов и др.) должна соответствовать таблице 5.2.
+ замечания пожарников
-
распределительных устройств напряжением до 1000 В и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется
Це якщо щити стоять безпосередньо в пожежонебезлечних зонах . Якщо щитова відгороджена стінами необхідної вогнестійкості , тоді щити будуть уже в електрощитовій в якій не буде пожежонебезпечних зон .
-
Я делал так.
-
Картинки часто бывают больше 1024 кБ.
-
Roman3R, Суть в том, что пожарники ничего не будут тушить пока не отключено электричество
-
всем спасибо, будем искать варианты...
-
пожарники ничего не будут тушить пока не отключено электричество
А зачем тогда технологические, пожарные розетки возле входов?
-
Бригадир, ток и вода вещи не совместимые, не тушат водой электричество.... А на счет пожарных розеток, то скем я не общался из пажарных никто не смог ответить что они туда будут включать. Хотя сам продолжаю их устанавливать, "бо так треба"
-
А на счет пожарных розеток, то скем я не общался из пажарных никто не смог ответить что они туда будут включать. Хотя сам продолжаю их устанавливать, "бо так треба"
Разок не "поставь" на относительно малом объекте, а при наезде потребуй обоснованную аргументацию в письменной форме сего "бо так треба".
По своей парафии пару раз проделывал такое, достали однажды.
-
А на счет пожарных розеток, то скем я не общался из пажарных никто не смог ответить что они туда будут включать
http://eom.com.ua/index.php/topic,1366.msg30991.html#msg30991 (http://eom.com.ua/index.php/topic,1366.msg30991.html#msg30991)
Подключают, говорит, в основном болгарки для разрезания конструкций при ограниченном доступе.