Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Руслан и Людмила від 23 Вересень 2011, 14:33:52
-
В промышленном 2-х этажном здании на отметке -2,300 м устроен кабельный подвал. На первом этаже устроено РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ, две камеры тдя трансформаторов, комната аналитического контроля и другие встпомогательные помещения.
На втором этаже рабочие кабинеты и служебные помещения.
Из подвала устроено два выхода через люки в помещение РУ-0,4 кВ и в помещение комнаты контроля.
В кабельном подвале рабочих мест нет.
Вопрос:
Обязательно ли строить приямки для удаления дыма?
Или можно обойтись без приямков и при каких условиях?
-
два выхода через люки в помещение РУ-0,4 кВ
а вот это не есть гуд - я уже столкнулся не так давно с замечанием "охранников труда", основанным на пункте 8.21 ГКД 341.004.001-94
"не допускається предбачати вихід із кабельних споруд у щитові приміщення через люки"
-
Благодарю за науку.
Но как быть с удалением дыма при возможном пожаре в кабельном подвале,
как удалять дым при отсутствии приямков и какие есть варианты решения проблемы?
два выхода через люки в помещение РУ-0,4 кВ
а вот это не есть гуд - я уже столкнулся не так давно с замечанием "охранников труда", основанным на пункте 8.21 ГКД 341.004.001-94
"не допускається предбачати вихід із кабельних споруд у щитові приміщення через люки"
-
как удалять дым при отсутствии приямков и какие есть варианты решения проблемы?
вот по этому поводу пока не могу аргументированно (со ссылкой на нормы) ответить. А неофициально - я не уверен, что вообще необходимо предусматривать дымоудаление из кабельного подвала. По крайней мере, в Киеве, где сейчас практически поголовно ТП строят с кабельными подвалами, я ни разу встречал подобных требований. К тому же, учитывая каким целям служит дымоудаление (обеспечение эвакуации людей), ИМХО вообще не вижу в этом необходимости
-
"не допускається предбачати вихід із кабельних споруд у щитові приміщення через люки"
Electrician, лично видел на Позняках ТП с люком в РУ-0,4. Люк огорожен с трех сторон, лестница под углом (не вертикальная).
Но на сколько я понял речь идет о встроенной ТП. Если в здании выполняется дымоудаление, то почему не выдать задание на дымоудаление в кабельном подвале, если оно, конечно, необходимо, здесь я полностью согласен с Electrician
-
Electrician, лично видел на Позняках ТП с люком в РУ-0,4
я больше скажу - до недавнего времени я и сам проектировал эти люки, пока не так давно
не пришел наш архитектор, который занимался ТП-шками на одном нашем объекте и показал эти замечания
-
Я недавно был у Десятника и он люки захотел. Говорит при ремонте чтоб монтажники не бегали фиг знает куда ключ какой нибудь отнести или сказать что нибудь. Только назвать это не "люк", а как то он сказал...я не запомнил :-[ ..технический лаз вроде