Всем доброго дня. выполняю проект кафе. 1-й этаж зал для посетителей , подвал - кухня. в подвале в стяжке будет разводка воды и канализации, заказчик хочет силовую разводку тоже выполнить в стяжке в стальных трубах. пересечения с водой не избежать. подскажите можно ли так вообще делать, мне кажется нельзя, а вот где написано не найду
-
Можно , если так хочет заказчик . Запретов нет .
-
А при пересечении расстояние каким должно быть?
-
при пересечении расстояние каким должно быть?
СНиП 3.05.06-85 . 3.48. Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные коробки, например для модульных проводок.
Остальное не регламентируется .
-
vovi4, посмотри это - ДСТУ Б А.2.4 21 2008 Система проектної документації для будівництва Силове електрообладнання Робочі креслення http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=799 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=799)
-
vovi4, посмотри это - ДСТУ Б А.2.4 21 2008 Система проектної документації для будівництва Силове електрообладнання Робочі креслення [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=799[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=799[/url])
дякую, можливо автору не помогло, проте мені допомогло)