Назва: Запутался в расчетах тока фаз при линейной нагрузке
Відправлено: Sharfik від 01 Вересень 2011, 10:56:52
см. приложение.

Если взять двигатель трехфазный мощностью 90кВт, то с учетом равномерного распределения нагрузки по фазам мы получаем ток 136А. Без учета косинуса фи. Я не понимаю, почему приведенная на странице 525(приложения) формула расчета выдает 79А. Хотя по логике, если ей дать три межфазных нагрузки по 30кВт, то должно получится тоже 136А.
 :(
Назва: Re: Запутался в расчетах тока фаз при линейной нагрузке
Відправлено: CC19 від 01 Вересень 2011, 11:32:23
Вы бы последовательность вашего расчета показали. А то не понятно как у вас 79А получилось.

ааа, понял 30/0,38=79А, ну это не линейный ток, а фазный.
А линейный можно прикинуть:
корень(792+792+2*79*79*син(120-0+30))=136,8А То что у вас получилось в начале.
Правда это для треугольника, а у вас то наверняка звезда.
Назва: Re: Запутался в расчетах тока фаз при линейной нагрузке
Відправлено: sashka від 01 Вересень 2011, 11:35:58
gesper, наверно Вы путаете фазные токи с линейными
Назва: Re: Запутался в расчетах тока фаз при линейной нагрузке
Відправлено: Sharfik від 01 Вересень 2011, 13:44:56
Так. Попробуем поп порядку.

Нагрузку 90кВт. Соединенная звездой(Y). 30кВт на фазу. 
90/0,66=136А
30/0,22=136А (0,22 ибо L+N)

Нагрузка 90кВт. Соединение треугольником. 30кВт вешаем на линейное напряжение.
90/0,66=136А
30/0,38=79А (L+L межфазное напряжение 380)

Quote (selected)
ааа, понял 30/0,38=79А, ну это не линейный ток, а фазный.
А линейный можно прикинуть:
корень(792+792+2*79*79*син(120-0+30))=136,8А То что у вас получилось в начале.
Правда это для треугольника, а у вас то наверняка звезда.
Это для треугольника как раз. Если нагрузка равномерная межфаз. С чем я и торможу. А если только две фазы загружены для одной нагрузки(межфазной), то ток в фазе получается 79А. А я что то протупил, и зациклился на цифре 136А в фазе, забыв что 136А, это если на одну фазу повешана не одна 30кВт-ая нагрузка, а две.
Тогда все сходится.

Правда фразу из книжки "...включением нагрузок на линейное напряжение линейные токи Ia.." до сих пор немного понимаю двояко. всеже ток фазный, а напряжение линейное.

Спасибо, иногда нужен диалог, чтобы понять где ошибаешся.