сейчас делаю проект наружного освещения ж/д путей. с заказчиком выбрали прожектор фирмы SBP тип horo с металлогалогеновой лампой мощностью 1кВт.
и вот кокой вопрос возник - в каталоге от производителя есть такой параметр 9,6 А (что это за ток и почему настолько большой?). даже если брать Cos фи - 0,85 ток получается 5.34 А
Вот теперь не знаю какое выбрать сечение питающего кабеля. Ведь у меня 10 прожекторов и длина кабеля около 400 м.
-
прожектор фирмы SBP тип horo с металлогалогеновой лампой мощностью 1кВт.
и вот кокой вопрос возник - в каталоге от производителя есть такой параметр 9,6 А (что это за ток и почему настолько большой?). даже если брать Cos фи - 0,85 ток получается 5.34 А
Ты все правильно посчитал. Бери 5.34.
Напиши длины участков от источника питания до прожекторов и между ними, тип кабеля, в программе покажу потерю напряжения.
-
я так предполагаю, что эти прожекторы без компенсаторов реактивной мощности?
Вот такие участки получаются, только закасчик просит все кабели медные.
-
Вот такие участки получаются
рисунка не видно в файле
-
а так?:)
-
но почиму тогда производитель указывает такой большой ток? и нужно ли от него отталкиваться?
-
А вы учитываете тот факт, что потеря напряжения для прожекторов должна составлять не больше 2,5%. я где-то об этом читал
-
может так виднее будет
-
потеря напряжения для прожекторов должна составлять не больше 2,5%. я где-то об этом читал
Потрібно читати ГОСТ 13109-97 , там такого немає . "Где-то" це не нормативний документ .
-
Я нашел. Методичка "Как выбрать сечение проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов 1965г.
"... ПУЭ устанавливает следующие наибольшие допустимые отклонения напряжения на зажимах электроприемников:
- лампы освещения жилых зданий, ... от +5 до -5%
- лампы рабочего освещения промышленных предприятий и общественных зданий, лампы прожекторных установок наружного освещения от+5 до -2,5
- ..."
-
Если сажать каждую группу прожекторов пофазно, то нужно сравнительно большое сечение кабеля. Поэтому лучше брать 5-ти жильные кабели на каждую группу прожекторов (система TN-C-S) или же 4-х жильные (TN-C).
Ниже приведен расчет потерь напряжения по порядку для участка С, А, В и приняты минимальные сечения. Кабели приняты 4 (5) жильные.
А допустимая потеря напряжения для такой сети 5%.
Кабель принят с медными жилами, в расчете марка кабеля особой роли не играет, главное чтобы материал жил и сечения совпадали.
-
Я нашел. Методичка "Как выбрать сечение проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов 1965г.
Ця методика побачила світ у 1965 році а ГОСТ 13109-97 датується 1997 роком . Дійсно , до введення в дію ГОСТ 13109-97 , для освітлення нормувався спадок напруги 2,5% , ГОСТ уже регламентує - 5% .
-
Андрей, а можешь еще участочек включить. я не указал длину кабеля от ТП к шкафу, а его длина внушительная 330м. Заранее благодарен
-
андрей, а как ты считаешь потери на линии. я обычно считаю 5% на всю сеть, а у тебя в расчете 5% только до распред. шкафа :o
-
андрей, а как ты считаешь потери на линии. я обычно считаю 5% на всю сеть, а у тебя в расчете 5% только до распред. шкафа
Andrey S, я тебе понял, ты прав, нужно пересчитать все участки в комплексе с участком "ТП-шкаф". Может быть завтра освобожусь.