Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: ValeraT від 15 Серпень 2011, 17:23:17
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на стадии ТЭО экспертиза просит обосновать применения системы заземления TN-C-S (в проекте и ЗРУ 10 кВ, потребители насосы 10 кВ и 0,4 кВ, админ здание). Стоит ли вообще систему заземление указывать в ТЭО и как это можно обосновать (кроме того что рекомендует его для применения ПУЭ). Может кто с таким сталкивался. Заранее большое спасибо
-
ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
2.4.1.4 У разі відсутності з боку власника електроустановки або експлуатуючої організації або нормативного документа, який стосується цієї електроустановки, вимог до застосування того чи іншого типу системи заземлення рекомендується, як правило, застосовувати систему TN. При цьому перевагу слід віддавати застосуванню систем TN-S і TN-C-S.
У будинках (спорудах) з вбудованими або прибудованими трансформаторними підстанціями слід, як правило, застосовувати систему TN-S.
У разі застосування системи TN-C-S поділ PEN-провідника на захисний і нейтральний провідники повинен, як правило, виконуватися на вводі лінії живлення в будинок (споруду).
-
ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
2.4.1.4 У разі відсутності з боку власника електроустановки або експлуатуючої організації або нормативного документа, який стосується цієї електроустановки, вимог до застосування того чи іншого типу системи заземлення рекомендується, як правило, застосовувати систему TN. При цьому перевагу слід віддавати застосуванню систем TN-S і TN-C-S.
У будинках (спорудах) з вбудованими або прибудованими трансформаторними підстанціями слід, як правило, застосовувати систему TN-S.
У разі застосування системи TN-C-S поділ PEN-провідника на захисний і нейтральний провідники повинен, як правило, виконуватися на вводі лінії живлення в будинок (споруду).
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять и как она тут организовуется?
-
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять и как она тут организовуется?
обычно там IT
-
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять и как она тут организовуется?
обычно там IT
Почему же IT. Я думал что это система используется только в случаях, когда крайне необходима бесперебойность электроснабжения?!
-
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять
Типи систем заземлення стосуються лише електроустановок до 1 кВ .
ПУЕ . 1.7.26 Тип заземлення системи – показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.
-
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять
Типи систем заземлення стосуються лише електроустановок до 1 кВ .
ПУЕ . 1.7.26 Тип заземлення системи – показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.
А что предусматривается для 10 кВ, вот как ответить инспектору, что в подстанциях все токоведущие части заземлены?
-
ValeraT, на высокой стороне заземляются корпуса и требования к этому заземлению несколько отличаются от требований к заземлению нейтрали на стороне 0,4кВ. Можно использовать разные заземлители, а можно общий для ВН и НН, но в этом случае требования снова меняются
-
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять
Типи систем заземлення стосуються лише електроустановок до 1 кВ .
ПУЕ . 1.7.26 Тип заземлення системи – показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.
А что предусматривается для 10 кВ, вот как ответить инспектору, что в подстанциях все токоведущие части заземлены?
Для 0,4 кВ допустим принята система ТN-C-S, согласно рекомендайии ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006 пункт 2.4.1.4, а для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
-
N-C-S, согласно рекомендайии ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006 пункт 2.4.1.4, а для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
где бы эти требования почитать?
-
для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
как это?
общее заземляющее устройство для оборудования ВН (высокое напряжение 10(6)кВ) и НН (низкое напряжение 0,4кВ)
-
для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
как это?
общее заземляющее устройство для оборудования ВН (высокое напряжение 10(6)кВ) и НН (низкое напряжение 0,4кВ)
Я просто пытаюсь сформулировать ответ
-
для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
как это?
общее заземляющее устройство для оборудования ВН (высокое напряжение 10(6)кВ) и НН (низкое напряжение 0,4кВ)
Ну да все правильно общее заземл устройство для оборудования ВН и НН
-
ДБН В.2.5-27-2006 ДОДАТОК Ж
-
А что предусматривается для 10 кВ, вот как ответить инспектору
Відповідь дає ПУЕ . 1.7.65.
-
Добрий вечір, підкажіть будь-ласка, на роботі була перевірка написали в акті, що в цеху відсутня схема контуру заземлення, чи коректне зауваження, і чи повинна взагалі бути така схема, якщо так, то чим вона регламентується?
-
Добрий вечір, підкажіть будь-ласка, на роботі була перевірка написали в акті, що в цеху відсутня схема контуру заземлення, чи коректне зауваження, і чи повинна взагалі бути така схема, якщо так, то чим вона регламентується?
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. У Вас должен быть паспорт контура заземл, а схема это состовная часть поспорта