Значит, попал в руки проект реконструкции Эл. снабжения завода металлоконструкций.
Первое что бросилось в глаза:
1. пишут 2 категория надёжности эл.
Аварийное освещение и пож сигнализ. думаю всетаки нужно отнести к 1 категории
2.Все групповые сети выполняются кабелем ВВГ.
Еть ли в нормах конкретно написано что в помещениях категории А и Г (или рассписаны все категории) необходимо использовать кабель не распространяющий горение?
-
в помещениях категории А и Г (или рассписаны все категории) необходимо использовать кабель не распространяющий горение?
Для "А" так - це приміщення з вибухонебезпечними зонами (п.4.8.4 НПАОП 40.1-1.32-01) , для "Г" такої вимоги немає .
-
Аварийное освещение
- огнестойкий,
пож сигнализ
- нераспостраняющий горение. Здесь двух мнений быть не может.
-
огнестойкий,
нераспостраняющий горение. Здесь двух мнений быть не может
Вкажіть нормативне обгрунтування своїх висловів , нехай не будуть голими , враховуючи що це промисловій об’єкт а не об’єкт цивільного призначення .
-
Firetuf, Roman3R, вопрос огнестойкости кабелей аварийного освещения уже обсуждался
-
Сугор, это уж точно, баянов порвали более чем ;)
Roman3R, в гражданском "Г" только в котельных. Так? Что-то не припомню еще... .
А в остальном все зависит от зон, а вообще сказано ведь в "спец.установках":
4.8.4. Кабели, прокладываемые открыто во взрывоопасных зонах, не должны распространять горение в соответствии с разделами 2 и 3 ГОСТ 12176.
Может может это имелось ввиду, вечер однако., поправьте... .
-
Категория помещения Г - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскален¬ном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Следуя логике, то в промышленных помещениях где какие-то процессы выделяют тепло - целесообразней принимать огнеупорный кабель. Но вот нормы молчат, по крайней мере, я не нашел такую которая ответила бы на данный вопрос :D
-
Jmen, сварочный участок, например. Или мартеновский цех имеем ввиду? :)
огнеупорный кабель
есть такие? ::)
-
огнеупорный кабель
В приміщеннях категорії "Г" кабелі не працюють в зоні дії вогню .
-
Jmen, сварочный участок, например. Или мартеновский цех имеем ввиду? :)
имеются три помещения категории Г - цех сборо-сварки и обработки.
есть такие? ::)
ну ок, пониженной горючести. :P
В приміщеннях категорії "Г" кабелі не працюють в зоні дії вогню .
Все, останавливаюсь на ВВГ в помещениях Г ))) в рифму прямо :)
Всем спасибо за помощь. ;)
-
ну ок, пониженной горючести.
Не надо выдумывать всякие лишние сущности, а пользоваться нормативно определенными терминами и определениями.
-
Следуя логике, то в промышленных помещениях где какие-то процессы выделяют тепло - целесообразней принимать огнеупорный кабель. Но вот нормы молчат, по крайней мере, я не нашел такую которая ответила бы на данный вопрос :D
Ну не вижу я логики применения огнестойких кабелей на производстве, ну разве что, за исключением, аварийного и эвакуационного освещения (ну не буду снова рвать и как уже порваные баяны).
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливини л хлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65 °С, окружающего воздуха +25 °С и земли +15 °С.
Если же температура окружающей среды выше, то применяются понижающие коэффициенты, см. табл. 1.3.3
-
Цитата: Jmen от 09 Август 2011, 08:45:41
Следуя логике, то в промышленных помещениях где какие-то процессы выделяют тепло - целесообразней принимать огнеупорный кабель. Но вот нормы молчат, по крайней мере, я не нашел такую которая ответила бы на данный вопрос :D
Ну не вижу я логики применения огнестойких кабелей на производстве, ну разве что, за исключением, аварийного и эвакуационного освещения (ну не буду снова рвать и как уже порваные баяны).
Еще раз уточняю - огнестойкий кабель, по постоянной допустимой рабочей температуре, ничем не отличается от других кабелей из полимеркомпаундных материалов - это +90С (у ПВХ +70С). Временные температурные перегрузки для этих кабелей тоже выше чем у обычных ПВХ - до +130С. Поэтому, здесь я вообще не вижу никакой связи с логикой применения огнестойких кабелей.
-
sbal, да старина, путают, однако. Для этого мы и здесь, на форуме. Вот только, если это постоянно, не изучая, как ты говоришь количество порванных баянов, это уже нехорошо...