Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: dominant від 04 Серпень 2011, 13:46:48
-
Здравствуйте, слаботочники!
Занимаемся реконструкцией небольшой бойни производительностью 10-15 голов в сутки. Подскажите, пожалуйста, необходима ли установка АПС в здании бойни или в определенных помещениях?
СПАСИБО, специалисты!!!!
-
НАПБ Б.06.004, Таблица 1, п.13. Производственные здания категории В (в зависимости от площади).
Определитесь с категориями здания и всех помещений по взрывопожароопасности. Помещения категории Д защищать не надо, А, Б, В, Г - надо (с 1.10.11 не надо будет и Г, но все равно надо смотреть назначение).
-
с 1.10.11 не надо будет и Г
просвятите, отстаю... :)
-
ДБН В.2.5-56
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
Если, конечно, в печатном варианте останется.
Но встроенные и крышные котельные в таблицу вписаны отдельным пунктом.
-
а в НАПБ Б.06.004-2005 "Перелік ..." :
п. 1.14. У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС приміщення: ...виробничих та складських приміщень за пожежною небезпекою категорії Д;"
и
1.4. Під час визначення об'єктів, які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС, окрім Переліку, необхідно керуватися відомчими (галузевими) переліками, будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами, узгодженими з органами Державного пожежного нагляду. Вимоги, викладені в цих документах, не повинні знижувати вимоги Переліку.
Если конечно "Перелік.." не отменят с введением ДБН В. 2.5-56-2010
-
Подскажите, пожалуйста, необходима ли установка АПС в здании бойни или в определенных помещениях?
ВНТП-АПК-23.06 . Підприємства по забою худоби , птиці , кролів і переробці продуктів забою .
24.9. Необхідність улаштування автоматичної пожежної сигналізації або автоматичних установок пожежогасіння визначається відповідно до НАПБ Б.06.004-2005 .
24.10 . .... обладнання приміщень автоматичною пожежною сигналізацією (АУПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУПГ) в залежності від площі приміщення наведені в таблиці 70 .
-
rga, спасибо. Позволю себе прокомментировать.
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою
В принципе логично изложено в сем подпункте г).
Как изложено в НАПБ Б.03.002-2007:
Категория Г - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы (ГГ), жидкости и твердые вещества, которые сжигаются либо утилизируются как топливо.
Отсюда, если в помещении, с "присвоенной" категорией Г, пожарной нагрузки наберется на категорию В - нарушение Правил ПБ.
Однако я себе с трудом представляю ;) "складські приміщення категорії Г", на мой взгляд авторы погорячились.
-
А Вы хотели бы:
виробничих приміщень категорії Г та Д та складських приміщень категорії Д ?
1) Зачем усложнять?
2) А вдруг Г объявятся?
-
rga, в складе храняться, так? Ни о каком сжигании, утилизации речь не может идти. А в складе при наличии, скажем, баллонов с газом... .
А впрочем, проехали, чего не бывает ;) Действительно, склады с вдруг Г объявятся?
никогда не забывай, где проживаешь :D
С уважением.