Уважаемые коллеги!
Вчера получил такую задачу.
Применить специальное токопроводящее покрытие для выравнивания потенциалов и присоединить его к контуру заземления.
Это требование касаетрся помещений (РУ 10кВ, РУ 0,4 кВ, Комнаты электротехнического контроля и помещения для установки батарей компенсирующих реактивную можность большого электродвигателя мощного компрессора)
На мои объяснения что в плите перекрытия применена арматурная сетка с ячейкой 150 мм которая и выполняет функцию выравнивания потенциала элементы каркаса присоединенные к заземляющей шине в этих помещениях - аргументом партнеров были следующие:
- над каркасной сеткой имеется слой бетона и по требованию страховых Европейских компаний необходимо применить какое покрытие.
Кто в практике сталкивался с такими покрытиями?
Сертифицированы ли такие покрытия в Украине?
Требуется лицензия для применения таких покрытий?
-
Руслан и Людмила, бетон считается токопроводящей средой. В противном случае, пусть сошлются на конкретную норму и укажут, конкретно, каким материалом покрывать. Обычно в помещениях РУ перед щитами укладываются ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (резиновые) коврики, которые в процессе эксплуатации периодически необходимо проверять.
-
Аргументы с диелектрическими ковриками перед шкафами РУ я приводил и говорил о регламентах проверки, но в ответ получил задание относительно покрытия.
Буду им слать запросы относительно рекомендаций по материалам покрытий если не найду ответов на форуме.
-
Руслан и Людмила, а можно посмотреть задание? просто интересно, а вдруг и уменя когдато будет такая проблема.
-
Є спеціальні електропровідні марки бетонів.
-
Руслан и Людмила, на память, в одном из ВНТП, "сахарная про-сть" кажется, есть инфа по покрытиям. В ракурсе статики, взрывобезопасность т. с. Может это поможет, как направление в поисках?
-
ИМХО надо смотреть антистатические покрытия
-
Именно антистатические и электропроводные напольные покрытия.
Несочтите за рекламу. Но я нашел. Представительство фиры Sika в Украине.
Если пристегну вложение то там инструкция по установке.
-
Руслан и Людмила, до кучки
ДНАОП 0.00-1.29-97 ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
http://vidrodzhennya.ucoz.ru/load/2-1-0-2 (http://vidrodzhennya.ucoz.ru/load/2-1-0-2)
-
Необходимо ли, для выравнивания потенциалов в пол зданий закладывать сетку, из стальной полосы? И в каких именно зданниях это необходимо предусматривать? Если можно подтвердить ссылкой на норм. пункт.