Нужна помощь специалистов. кто сталкивался проясните! Чем тушить: Имеем три последовательных (через перегородки) хранилища оборудования и материалов металлургического завода. хранилище 1=543 м.кв, хранилище 2=526 м.кв, хранилище 3=430 м.кв. Попадает под п. 43 перечня однотипных "Будинки складів категорії В за пожежною небезпекою зі зберіганням на стелажах заввишки 5,5 м та більше-АПТ не зависимо от площади". ОООЧЕНь НУЖНО! Спасибо всем кто даст совет.
-
Все зависит от того, что именно хранится на складах. "Оборудование и материалы" - как-то расплывчато.
-
тонкораспыленными водными растворами
http://www.specavtomatica.com/moduli-pozsharotusheniya-tonkoraspilennimi-sostavami (http://www.specavtomatica.com/moduli-pozsharotusheniya-tonkoraspilennimi-sostavami)
-
все таки водой тушим? ;)
-
Сначала напишите, что будем тушить? И высоту стеллажного хранения, и высоту помещения складов.
-
Тушим склад материалов и оборудования металлургического производства. Высота стеллажного хранения - 5,5м. Высота помещения склада - 8,5 - 9,0 м.кв.
-
тонкораспыленными водными растворами
zema, не все так радужно. Неля тушить незнамо что и вообще все подряд при помощи ТРВ. Почитайте хотя бы это http://www.secuteck.ru/articles2/OPS/tonkoraspylennaya-voda (http://www.secuteck.ru/articles2/OPS/tonkoraspylennaya-voda)
-
Тушим склад материалов и оборудования металлургического производства. Высота стеллажного хранения - 5,5м. Высота помещения склада - 8,5 - 9,0 м.кв.
А вы понимаете, что:
- склад "материалов" типа краска - это один вид тушения,
- склад "материалов" в виде шурупов в деревянных ящиках - это другой вид тушения,
- а склад оборудования в виде компьютеров и офисной техники(чего только не бывает на металлургическом производстве?) - это скорее всего третий вид тушения?
Если Вам неизвестно, что конкретно хранится на складе, то необходимо уточнить.
-
Склад "материалов" в виде шурупов в деревянных ящиках, хранение металлов
-
Склад "материалов" в виде шурупов в деревянных ящиках, хранение металлов
локально по площади -порошком
-
Спасибо! :thumbsup: А если 1-ы или 3-й вид тушения? Для личного ориентира :-[
-
Только модулей штук 20 понадобится
-
20 это ерунда, мне предлагали 200 запроектировать.Стремная штука конечно этот порошок... Если вода катит, не мудрите, на такую высоту оросители с повышеным к-фактором и вперед
-
локально по площади -порошком
По площади не получится, хранение - в объеме. По площади считать можно лужу бензина. Так что рассчитывать надо по объему.
Насколько мне известно, модулей для пожаров класса А (твердые в-ва), которые можно было бы установить на высоте 9 м, и которые тушили бы объем до высоты 5,5 и которыми можно было бы накрывать проходы между стеллажами просто нет.
Единственный тип модулей, позволяющий такое тушение - Тунгус-10ст, но там высота тушения 5,9 только для пожаров класса В, т.е. той самой краски. А для класса А - только 2,6 м.
-
В общем, полистайте паспорта модулей на предмет высоты установки и высоты области, в которой создается огнетушащая концентрация (обычно это картинка в паспорте) и ... с чистой совестью переходите на традиционную воду.
Вот если воды нет или насосную построить негде, тогда можно и о ТРВ подумать. Но это будет дорого (как минимум), нормальная ТРВ.
-
yusya, как вариант: высота хранения - 5,5 и "хранение на стеллажах высотой 5,5 м" из НАПБ - это разные вещи. Высота хранения - это, как правило, с учетом высоты груза на верхней полке, а в НАПБ - стеллажи 5,5м.
В принципе, из-под этого пункта можно выползти (если я правильно Вас поняла).
-
Единственный тип модулей, позволяющий такое тушение - Тунгус-10ст, но там высота тушения 5,9 только для пожаров класса В, т.е. той самой краски. А для класса А - только 2,6 м.
:) согласно паспорта Таблица 2, Пимечание :thumbsup:
-
есть тунгусы с высотой тушения 13 метров, вроде тунгус-9
-
:) согласно паспорта Таблица 2, Пимечание :thumbsup:
И что? По-американски, для особо одаренных.
-
есть тунгусы с высотой тушения 13 метров, вроде тунгус-9
13 м - высота установки, а h тушения еще меньше, чем у 10-го. http://www.aptr.ru/products/powder/tungus-9_pas.html (http://www.aptr.ru/products/powder/tungus-9_pas.html)
-
И что? По-американски, для особо одаренных.
А что мешает установить тунгусы горизонтально и тушить каждый из стелажей отдельно на определенной высоте
-
Смотреть диаграммы из паспортов нужно. Я очень удивлюсь, если подходящая найдется и эти Тунгусы будет куда и как на стенку прилепить. Но проверить можно.
Нет, фантазии все это.
-
Нужна помощь специалистов. кто сталкивался проясните! Чем тушить: Имеем три последовательных (через перегородки) хранилища оборудования и материалов металлургического завода. хранилище 1=543 м.кв, хранилище 2=526 м.кв, хранилище 3=430 м.кв. Попадает под п. 43 перечня однотипных "Будинки складів категорії В за пожежною небезпекою зі зберіганням на стелажах заввишки 5,5 м та більше-АПТ не зависимо от площади". ОООЧЕНь НУЖНО! Спасибо всем кто даст совет.
Водяное пожаротушение Tyco ESFR 17
-
oposoom,
Водяное пожаротушение Tyco ESFR 17
О, еще один менеджер нарисовался? :)
Жисть она такая штука...
-
oposoom, Водяное пожаротушение Tyco ESFR 17
О, еще один менеджер нарисовался? :)
Жисть она такая штука...
А я и не скрываю что я менеджер
Но как менеджер могу вам сказать что тушить склады тонкораспыленной водой дело геморное и дорогостоящее самый простой и проверенный способ обычная спринклерная система типа ELO, К17-231 или ESFR
-
А я и не скрываю что я менеджер
Но как менеджер могу вам сказать что тушить склады тонкораспыленной водой дело геморное и дорогостоящее самый простой и проверенный способ обычная спринклерная система типа ELO, К17-231 или ESFR
Вот и ведите себя подобающе.
Утверждение о рациональности прменения "спринклерного" тушения в сравнении "тонкораспыленкой" доказывать надобно не боблом, но эффективностью прежде всего.
А вот если уж речь ведёте о своих любимых ESFR, то в студию доводы в виде расчетов от бобла до эффективности тушения в сравнении с аналогичным, но других производителей.
И почитайте правила форума.
-
sbal, oposoom прав.
ESFR-ами действительно тушат склады высотного хранения. Они изначально предназначены для таких складов.
ТРВ в таких складах вряд ли будет эффективна (например, мариоффовские установки ТРВ тушение складов с высотным хранением не предусматривают вообще, и это логично), а что до стоимости - однозначно дороже.
ESFR-ы, кроме того, будут дешевле системы со стеллажным хранением.
Цифр не привожу, но оценки делали. Сейчас все высотные склады делаем на ESFR-ах.
Один минус, воды требуется намного больше.
-
Прошу прощения если я кого то обидел
По поводу ТРВ - там применяться дорогостоящее оборудование которое к тому же требует специальной водоподготовки (вода должна быть чуть ли не Дистиллированная + доп затраты на станцию фильтрации)
А методики расчета по ESFR Вы можете скачать здесь (Высокостлажное пожаротушение ESFR архив RAR) http://www.ex.ua/view/11332177 (http://www.ex.ua/view/11332177)