Назва: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: K131075 від 12 Травень 2011, 15:41:24
Подскажите, стандартная установка трансформатора в "камере трансформатора" согласно различных типовых проектов - выводами 0,4кВ к входным воротам, т.е я так понимаю это связано с необходимостью контроля масла в масломерном стекле и безопасностью обслуживания (сторона 0,4кВ ближе к входу). Можно ли развернуть трансформатор выводами 0,4кВ к задней стене камеры (контроль уровня масла осуществлять через зеркало). Какие нормативные документы это регламентируют.
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Травень 2011, 15:55:59
Какой трансформатор? Если ТМ или ТМГ, то у него выводы вообще сверху.
Если ТМЗ - то он как правило ставится в составе внутрицеховых КТП, Если Сухарь - то у него выводы слева и справа.
Так что "Имя, сестра, Имя" (с) :)
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: K131075. від 12 Травень 2011, 16:06:10
Трансформатор стандартный ТМ-1000/6/0,4. Вывода располагаются  сверху, т.е. меня интересует возможность подвода КЛ-6кВ со стороны ворот и шин 0,4кВ   со стороны противоположной стены. Масломерное стекло при этом поворачивается к задней стене камеры, можно ли использовать зеркало.
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Травень 2011, 16:10:52
Погоди, Как это КЛ-6 кВ  со стороны ворот? =-0
А выкатывать транс в случае его замены ты как собираешься?
На самом деле если речь зашла о ТМ. То его как правило ставят так, чтобы вывод кабеля ВН был с внутренней боковой стены (условно говоря слева или справа, если смотреть из ворот). Тогда бак с отверстием для осмотра масла будет направлен в сторону наружной боковой стены и в ней делается отверстие, через которое можно посмотреть на уровень масла.
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: Сугор від 12 Травень 2011, 16:21:23
K131075., А почему в цеху не установить КТП, гемора на много меньше.
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Травень 2011, 16:30:02
А речь идет о цехе? Тогда проще всего поставить внутрицеховую КТП и не париться.
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: K131075. від 12 Травень 2011, 17:21:36
Установить КТП в цеху - предлагал, но заказчику показалось дешевле купить трансформатор ТМ б/у, теперь у меня выбора нет. В камере трансформатора имеются 2-е ворот (помещение угловое, существующее), 2-е ворота на высоте 1,8м от уровня земли в торце камеры(площадки для обслуживания с этой стороны нет и её проблематично установить т.к. выход на проезжую часть, но трансформатор через эти ворота установить можно), вход в камеру  тр-ра предполагается  с площадки в другие ворота.
Спасибо, что подсказали вариант осмотра масломерного стекла трансформатора через отверстие в стене, это возможно.
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: Сугор від 12 Травень 2011, 17:28:17
K131075., Былобы не плохо посмотреть планы. Смущает проход шинами через помещение насосной.
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: Generator від 12 Травень 2011, 20:48:01
Знакомый недавно рассказывал: ему не хотели в сетях согласовывать проект на стандартную КТПНУ-сендвич, из-за того что в одной из камер не возможно контролировать уровень масла в трансе. Как выход из ситуации сети предложили внести в спецификацию, обычное зеркало заднего вида для грузовых машин. Законно ли это, думаю нет, т.к. в ТП может находиться лишь то оборудование, которое имеет необходимые сертификаты соответствия или же это оборудование должно быть в списке, согласно которому, данное оборудование не подлежит сертификации при применении в действующих электроустановках.
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: K131075 від 13 Травень 2011, 10:51:44
Спасибо за ответы, вопрос отпал, убедил заказчика развернуть трансформатор, что правда привело к  лишнему расходу  кабеля и шины.
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: sheff_26 від 30 Травень 2011, 23:39:16
Хоча відповідь з запізненням, але краще пізно ніж ніколи...
В міських ТП в Луцьку майже кожна друга ТП має дзеркала для огляду рівня масла, бо при заміні трансформаторів ставлять ті які є в наявності, а вони можуть бути як з правим так і з лівим бачком для масла. тоді як в КТП роблять віконця в корпусі.
А стосовно сертифікату на дзеркало то це брєд повний...
Назва: Re: Правильное расположение трансформатора в камере
Відправлено: yuli від 10 Серпень 2015, 12:37:46
А что это за зеркало? Как его в спецификации указать, подскажите, пожалуйста.
Спасибо :)