Начальник с подрядчиками хотят прокинуть кабель к щитку по воздушному каналу (вентиляция).
Где то это прописано? и где именно?
-
Категорически запрещенно. допускается пересекать вент канал, но только в металлической трубе. Читайте ПУЭ, там очень много интересного и полезного.
-
прокинуть кабель к щитку по воздушному каналу (вентиляция)
2.З.98. ....
Прокладывать КЛ в вентиляционных каналах запрещается. Разрешается пересечение этих каналов одиночными КЛ с тpex, четырех или пятижильными кабелями, уложенными в стальные трубы.