Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Типові проєкти => Тема розпочата: zazikstealth від 19 Січень 2011, 10:14:43
-
Не подскажите типовое решение ОРУ-10(6)кВ
-
КРУН.
Есть в Киеве одна славная ПС, называется "Строительство ТЕЦ-6" :)
Так вот в ней ОРУ-10 кВ и выполено на КРУН-ах.
Вот нашел в сети такое
Тыць (http://uek.odessa.ua/catalog?i=7)
-
Кто-нибудь в курсе какое необходимо выдержать расстояние от КРУН до ограждения трансформатора на ОРУ?
В ПУЭ в подразделе "ОРУ" про это ничего не сказано, можно это ли расстояние принять как в п.4.2.81(ЗРУ) - длинна тележки+0,6м ?
-
Кто-нибудь в курсе какое необходимо выдержать расстояние от КРУН до ограждения трансформатора на ОРУ?
В ПУЭ в подразделе "ОРУ" про это ничего не сказано, можно это ли расстояние принять как в п.4.2.81(ЗРУ) - длинна тележки+0,6м ?
Хороший вопрос. Я бы ИМХО брал бы габарит ячейки - если конечно это возможно. Но это уже скорее мое чутье инженера, чем нормы,
В разделе ЗРУ ПУЭ есть цифра про ширину коридора обслуживания: 1,0м - при однорядном обслуживании ячеек и 1,2 м при двухрядном. Я бы ориентировался на еще и на них. А вообще, я бы брал - чем больше, тем лучше. :))))
-
Андрюха РЗА,
1,0м - при однорядном обслуживании ячеек и 1,2 м при двухрядном.
это немного не те цифры :) , у меня КРУН с выкатным элементом, поэтому я и цитирую цифры с п.4.2.81, а не с п.4.2.80
Вообщем глубина ячейки у меня - 1,9м, добавляю 0,6м и получается 2,5м, это расстояние и принимаю.
Спасибо !!
-
nocibur, Согласен ,просто давно не проектировал именно с выкатным элементом, вот и цитировал по памяти цифры для КСО-х ;)
-
ну я как бы тоже не сам КРУН с выкатным элементом проектирую ;) , просто надо заменить трансформатор вместе с ограждением и определить насколько сдвигать КРУН.
-
Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?
-
Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?
А вам точно нужны ячейки КРУН, а не КСО? КРУН это камеры с выкатными масляными выключателями которые устанавливаются в ОРУ выше 1000В. И если у вас ТП, то больше всего вам нужны ячейки КСО (камеры сборные одностороннего обслуживания) 6(10) кВ.
-
А вам точно нужны ячейки КРУН, а не КСО?
Дело в том, что рассматривается вопрос о подключении двух киосковых КТП + ещё некоторого числа высоковольтного оборудования наружной установки. Вот и понадобилось КРУН. А КСО устанавливаются в помещении (по тех. информации нескольких производителей). Хотя возможно откажутся от двух киосковых КТП и захотят одну двухтрансформаторную в БМЗ. Вот тогда размещю там КСО.
-
Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?
Являемся заводом-изготовителем ячеек КРУН
Для предоставления более детальной информации сообщите Вашу электронную почту