Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: Электричка13 від 10 Грудень 2010, 08:05:32
-
Здравствуйте форумчане! Хочу обсудить свой расчет со знатоками расчета речевых оповещателей. Данные: Цех - около 600 кв. м. Шум (работающие станки) - не менее 90дБ (значит нормируемый звук +15= 105дБ) Высота цеха - 7м. (ширина-12м, длина-47м) Получилось - 15шт (выбрала оповещатели Санату со звуковым давлением 110дБ). Не многовато получилось? (крепить будут к фермам, проводка- на тросу, т.е. получается что на каждой ферме по 2 штуки через каждые 6 метов). Что не правильно?
-
Электричка13 нанесити на свой план площади озвучивания оповещателей и увидете правильно ли сделан выбор
-
Площадь озвучивания одного оповещателя - 39кв.м. (по формуле: S = R (в квадрате) / делить на 1,5, где R (расстояние от оповещателя до точки измерения) = 1,4 х(высота-1,5) = 1,4(7-1,5) =7,7м. Отсюда S = 7,7 (в квадрате) /1,5 = 39,5 кв.м.
Отсюда следует что искомый радиус от оповещателя составляет 3,5м. Правильно?
-
Электричка13, 110 дб это на расстоянии 1 м от "динамика", через 3 м затухание ~ 9 дб.
Скачиваем, например = http://dwg.ru/dnl/7468, (http://dwg.ru/dnl/7468) а самое то - в паспорте на Сонату должна быть диаграмма, вот по ней и считать
-
Не скачивается :( (пишет Not found)
-
Электричка13, подправил ссылку, пробуйте
Но по ссылке - как вариант, в Инете подобного хватает, гугля, яндекс в помощь
-
Спасибо, все-равно не скачивается, сама поищу. Хочется все-таки проверить через программу, хотя считала по нескольким методикам (в том числе и по методу затухания) - ответ примерно тот-же. Все-равно гложет червь сомненья. А если по практике , на вскидку - 15 извещателей на шумный цех 600кв.м - это разумное количество?
-
Для шумного цеха, согласно п. 4.1.5 приказа №338
Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі
світловими, які працюють у режимі спалахування, у таких випадках:
у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ;
Вот Вам и дополнительная подстраховка, чтоб не гложил червь сомнения.
-
Электричка13 озвучиваемая оповещателем площадь будет форму круга только, если он висит на потолке. Если на стене- то площадь будет иметь форму овала
-
Электричка13, на сайте
http://vellez.com.ua (http://vellez.com.ua)
имеется методика расчета.
Кроме того, они выполняют расчеты систем озвучивания (оповещения) под свою аппаратуру. Надо просто обратиться к ним. Пока это все было бесплатно.
В Вашем профиле нет страны, но, в частности, в РФ завод аппаратуру ВЕЛЛЕЗ поставляет и имеет сертификат.
-
Всем большое спасибо - пересчитала по предложенным методикам, сверила с программой - получилось 7 шт мощностью 20Вт. beer
-
Электричка13, у Вас же цех, почему речевое?
-
ДБН В.1.1-7, Таблица Е1, п.17. Производственные здания - тип 1 или 2.
И здесь 3-й тип не лучше, а хуже, даже просто вреден. Разборчивость речи Вы никогда в жизни не обеспечите.
Поэтому на производствах ставят сирену с маяком. Это не общественное здание, где посетителям надо рассказывать, куда бежать. На производстве работники все двери и так знают.
А если кто-то хочет использовать оповещение для передачи сообщений, то это совершенно отдельная система и путать их не надо.
Для лучшего понимания предмета рекомендую Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях".
-
В России ДБН не действует . А дейтсвует НПБ 104-03 - где сказано - что производственные помещения 2-6 этажей - 3 тип СОУЭ, где установка речевых оповещателей и указателей выхода - обязательно, а звуковых - допускается. Поэтому я делаю мощное речевое оповещение (все и так поймут, что это не дискотека началась) а для большего привлечения внимания - расставлю мигающие световые + выхода. Думаю будет :thumbsup: Всем спасибо.
-
Электричка13, предупреждать надо :)
Здесь все больше Украина тусуется.
-
Электричка13, откорректируйте свой профиль
-
Помогите пожалуйста подскажите.
-
у меня динамике Roxton pa-620t площадь помещения 50 кв.м.
-
как рассчитать количество
-
jam,
посмотрите здесь:
http://vellez.ua/recomend.html (http://vellez.ua/recomend.html)