Привет всем. :)
Кто-нибудь имеет опыт организации параллельной работы ДЭС с городской сеть?
Есть объект где необходимо организовать параллельную работу дизеля с сетью, но как это делается - "фиг его знает".
У кого то есть какие-нибудь идеи или возможно кто-то уже реализовывал данную схему.
Буду очень благодарен за любую информацию.
-
Необхідно отримати дозвіл в обленерго на паралельну роботу , а це ох як непросто .
-
Разрешение получить это еще тот гемор, но вопрос пока стоит с технической стороной вопроса.
-
Уважаемый seiko,
при грамотном секционировании нагрузки и применении АВР всегда можно избежать параллельной работы с сетью
-
Так в том то и прикол что Заказчик требует предусмотреть работу дизеля параллельно с сетью.
То есть дизель и городская сеть питают общую шину, а потом уже идет распределение нагрузки с этой шины.
Остался только маленький вопросик - как это организовать.
-
Видимо заказчик не представляет себе режимы работы генератора и способы синхронизации его с сетью, а вы не можете ему объяснить. В ВУЗах, на кафедре электроснабжения есть такой предмет "Переходные процессы". Дизельгенератор это электромеханическое устройство не способное работать долго. Его нужно периодически выводить и вводить в параллельную работу с сетью и представлять цель его работы. В данном случае цели возможно две: поддерживать электроснабжение в случае отключения сети и пытаться продавать часть выработанной электроэнергии. В обоих случаях в момент прорпадания напряжения сети, столько нагрузки резко упадет на ваш генератор. Более безопасная и дешёвая альтернатива все-таки АВР с онлайновым ИБП, если вам нужна бесперебойная работа.
-
поинтересуюсь насчет вашего вопросика.........какой мощности дизелек и какой тип потребителя?
-
Дизель мощностью порядка 700-800 кВт. Потребители - освещение, обогрев, серверное оборудование и т.п.
-
Дизель мощностью порядка 700-800 кВт
При такой мощности все же лучше раздельная работа городских сетей и генератора, а резервирование - через АВР для первой категории или перекидные рубильники для второй категории.
Прежде всего нужно обезопасить внешние сети от подпитки их автономным источником в случае аварийной или ремонтной ситуации.
-
Лучше конечно АВР :), но в данном случае стоит конкретная задача организовать параллельную работу ДЕС с сетью.
-
конкретная задача организовать параллельную работу ДЕС с сетью
Для решения этой задачи существуют специальные технические условия подключения когенерационных установок к электрическим сетям
Прилагаю
-
Ставьте устройство синхронизации частоты и фазы генератора с частотой и фазой сети ....защиту от рассинхронизации.....и фперед ;-)