Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: al555 від 28 Листопад 2010, 09:20:36

Назва: Помогите выбрать коэффициент использования.
Відправлено: al555 від 28 Листопад 2010, 09:20:36
Здравствуйте. Я проектирую подключение стендов и запутался с выбором коэффициента использования.Стенды: Стенд входного контроля изд.СО1218М;Стенд входного контроля изд.БУТ-5;Стенд входного контроля изд.УВПМ-1;Стенд входного контроля изд.СТР7-5И;Стенд входного контроля изд.МТ-500С;Стенд входного контроля изд.АРВ-40А;Стенд входного контроля изд.СТР-3А;Стенд входного контроля изд.АПД-99-5;Стенд входного контроля изд.ФОА3-1,АПРФ-1;Стенд входного контроля изд.СПС-1,2ИА-7АБ и др. Смотрел "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрическич нагрузок" Тяжпромэлектропроект. Но определится не смог. Работаю на авиазаводе.Пожайлуста,помогите с этим вопросом!
Назва: Re: Помогите выбрать коэффициент использования.
Відправлено: OBON від 29 Листопад 2010, 19:06:46
...Я проектирую подключение стендов и запутался с выбором коэффициента использования.Стенды: Стенд входного контроля изд.СО1218М;Стенд входного контроля изд.БУТ-5;Стенд входного контроля изд.УВПМ-1;Стенд входного контроля изд.СТР7-5И;Стенд входного контроля изд.МТ-500С;Стенд входного контроля изд.АРВ-40А;Стенд входного контроля изд.СТР-3А;Стенд входного контроля изд.АПД-99-5;Стенд входного контроля изд.ФОА3-1,АПРФ-1;Стенд входного контроля изд.СПС-1,2ИА-7АБ и др. Смотрел "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрическич нагрузок" Тяжпромэлектропроект. Но определится не смог. ...
Здравствуйте все. Здравствуйте "al555".
В справочнике ТПЭП таблицы для авиационного завода нет. Предлагаю посмотреть применительно таблицу 1.1.2 "Сельскохозяйственное машиностроение" Стенды для для испытания узлов... Ки=0,4  таблицу 1.2 "Автомобильная промышленность" Испытательные стенды мелко-моторные Ки=0,2  то же крупно-моторные Ки=0,25  таблицу 1,3 "Приборостроительная промышленность"  Испытательное оборудование, стенды Ки=0,5-0,85.
  Думаю посоветовавшись с Вашим технологом, с учетом ожидаемой интенсивности работы стендов, можно экспертно определить Ки для своего случая.  Склоняюсь к Ки=0,3-0,4 и не выше, т.к. с большим значением Ки - это на  ГАЛ-ах (гибких автоматизированных линиях)  ГАП-ах (гибких автоматизированных производствах) РТК (робото-технических комплексах или линиях) Для одного стенда при выборе к нему кабеля и защитной аппаратуры Ки=1. Руст = Ррасч.  А для Ки=0,3-0,4(?) это для расчета на шинах РП, РУ, ЩСУ или ВРУ.